这个意思是不是说柱子不可以采用百分之百搭接?构造柱全是4根螺纹12的钢筋。。砖混结构的

如题所述

  构造柱可以采用百分之百搭接。只要搭接接头长度乘 ζl时取1.6。为什么?

  因为《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010(2015版) 第8.4.3条中:对柱类构件,不宜大于50% 。当工程中确有必要增大受拉钢筋搭接接头面积百分率时,对梁类构件,不宜大于 50% ;对板、墙、柱及预制构件的拼处,可根据实际情况放宽。又8.4.4
条有:表 8.4.4 纵向受拉钢筋搭接长度修正系数, 纵向搭接钢筋接头面积百分率 (%)等于100%时,
ζl取1.6。
这说明搭接长度随接头面积百分率的提高而增大,是因为搭接接头受力后,相互搭接的两根钢筋将产生相对滑移,且搭接长度越小,滑移越大。为了使接头充分受力的同时变形刚度不致过差,就需要相应增大搭接长度。所以有纵向搭接钢筋接头面积百分率 等于100%时, ζl取1.6。也解决了对板、墙、柱及预制构件的拼处,可根据实际情况放宽规定的措施。否则这纵向搭接钢筋接头面积百分率等于100%时, ζl取1.6就没有存在的必要,只要纵向搭接钢筋接头面积百分率≤25%和等于50%就可。

  8.4.3 同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头宜互相错开。钢筋绑扎搭接接头连接区段的长度为 1. 3 倍搭接长度, ·······

  位于同一连接区段内的受拉钢筋搭接接头面积百分率:对梁类、板类及墙类构件,不宜大于 25% ;对柱类构件,不宜大于50% 。当工程中确有必要增大受拉钢筋搭接接头面积百分率时,对梁类构件,不宜大于 50% ;对板、墙、柱及预制构件的拼处,可根据实际情况放宽。

  并筋采用绑扎搭接连接时,应按每根单筋错开搭接的方式连接。接头面积百分率应按同一连接区段内所有的单根钢筋计算。并筋中钢筋的搭接长度应按单筋分别计算。

  参考资料:《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010(2015版) 


追问

这个是受压区指的是梁吧?柱子准确的说应该是一个受压构件。。我现在是按百分之百做的。。假如监理通不过怎么说了?

追答

  只要搭接接头长度乘 ζl时取了1.6,构造柱可以采用百分之百搭接。这是我对问题的回答。

  理由:

  1、柱判定他是纯受压构件我不敢说。但构造柱,名称己经告诉我们:是不经计算,为满足构造要求而设,连受压构件也排不上。这是我个人的见解。

  2、《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010(2015版) 中 8.4.3条对位于同一连接区段内的受拉钢筋搭接接头面积百分率分了二个层次四个点来阐述且用了“不宜”之词,可谓用心良苦!没有把门关死!且态度明确:对板、墙、及预制构件的拼处,可根据实际情况放宽。8.4.4条接着就呼应了:表 8.4.4 纵向受拉钢筋搭接长度修正系数。

  ①对梁类、板类及墙类构件,不宜大于 25%(对应纵向搭接钢筋接头面积百分率≤25%,ζl为1.2);

  ②对柱类构件,不宜大于50%(对应纵向搭接钢筋接头面积百分率等于50%,ζl为1.4) 。

  ③当工程中确有必要增大受拉钢筋搭接接头面积百分率时,对梁类构件(对梁类构件放宽),不宜大于 50% (对应纵向搭接钢筋接头面积百分率等于50%,ζl为1.4);

  ④对板、墙、及预制构件的拼接处,可根据实际情况放宽(对应纵向搭接钢筋接头面积百分率等于100%,ζl为1.6)。


  3、对板、墙、柱及预制构件的拼接处,可根据实际情况放宽。放宽到怎样?对什么构件? 放宽到纵向搭接钢筋接头面积百分率 (%)等于100%时,ζl取1.6。对板、墙、柱及预制构件的拼接处。

  4、假如监理通不过!讲得最不好听一点,规范既然有这纵向搭接钢筋接头面积百分率 (%)等于100%时,ζl取1.6。问问监理你说应该用于何处? 

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-12-25
一般来说对于构造柱没有限制,是可以100%搭接的,焊接则要错开。本回答被网友采纳