高压电力电缆金属护套采用交叉互联时两端必须采用直接接地吗?能不能采用一端直接接地另一端保护接地?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-10-27
不能。交叉互联适合电缆很长的情况,一般分为几段(3的整数倍,看电缆长度而定)。中间用绝缘接头将护层交叉换位连接,在全电缆首尾端无环流,,无感应电压。但中间每一段均存在感应电压。其与电缆长度成正比,但可以限制在允许的范围内,所以中间端应通过保护间隙或氧化锌等非线性电阻接地。如尾端不接地,则最后一段可能回出现高电压,破坏电缆绝缘或伤人。