电气装置

电气装置的交流工频耐压试验电压为1KV,当绝缘电阻值大于10mΩ时,可采用2500V兆欧表摇测器替代,试验持续时间1min,无击穿闪络现象。
以上内容是什么意思,求大哥大姐叔叔阿姨帮我解释一下,特急。 好的给分数。
电压从220V升压到1000V是用什么程序?电气装置的交流工频耐压试验电压为1KV是什么程序(意思)?200V升到1000V是用调压器还是摇表?拜托大哥大姐叔叔阿姨帮我回答一下。

此方法是用来检测低压成套配电装置的,当低压成套配电装置完成后,即可检验、试验,其中就有交流工频耐压试验,耐压前,先用摇表测量绝缘电阻合格后,方可进行交流工频耐压试验,1KV,试验持续时间1min,无击穿闪络现象,为合格。
当绝缘电阻值大于10MΩ时,可采用2500V兆欧表摇测器替代,试验持续时间1min,无击穿闪络现象。无条件耐压时,可采用此方法。
电压从220V升压到1000V是用调压器+升压变压器。电气装置的交流工频耐压试验电压为1KV是国家标准规定。
电压从220V升压到1000V是用专用电气装置(多用试验车)建议参照3c强制认证标准,该标准涵盖了低压成套整个生产全过程。
根据国家3c强制认证标准,现在检测方法规定用的仪器为绝缘电阻检测仪、耐压测试仪。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-05-20
应该是某种电气装置的耐压试验方法;
解释:某电气装置要做交流工频耐压试验,我们普通人不可能有1kv电压升压器,于是要做实验时,当该装置绝缘电阻高于10mΩ ,就可以采用2500V兆欧表来试验。试验持续时间1min,无击穿闪络现象,就说明该装置完好。
第2个回答  2010-05-20
什么意思没有,就是指在所指定的耐压等级试验时没有击穿和闪络放电现象!最可靠的是1KV工频耐压持续时间一分钟,要无击穿闪络!在你做耐压试验前肯定要摇绝缘,当其阻值超过10MΩ,同时(120转/分钟)一分钟时间没有上击穿闪络现象时,也可不做1KV工频耐压试验!同样认为合格!
第3个回答  2010-05-24
了解一下
相似回答