软启在启功过程中报三相不平衡故障?

如题所述

若是 大功率 软启动器 调试柜子 最好是带灯泡。。比如200KW带小电机可以启动,非常快,因为小电机额定电流小,大功率软启动器检测不到运行电流,则会报缺相故障。。若是调试的话,带个灯泡,看看三相触发就能测出软启动或者控制回路的好坏。。。你是调试用 还是现实带负载运行, 大功率带小电机若是监测不出电流,回报故障的。电机起动和正常运行时软启动三相不平衡故障原因基本一致。1.用兆欧表检查电机三相绕组是否正常。2.检查电缆线有无断裂和破损处,电缆连接处是否松动。3.带旁路接触器的应检查接触器触点是否烧毁和软启动模块(晶闸管)是否有击穿和主板问题。不带旁路接触器的应检查模块(晶闸管)、触发线和主板问题。
故障现象:启动报警,故障代码06.三相不平衡,电机未启动。
维修思路:三相不平衡大多师傅认为是电流互感器的问题,是否如此只有您亲自验证了。此台川肯软启动,在线型,检测三相可控硅模块基本正常,启动几秒报警停机,初步判断还是控制板故障。江浙品牌软启动输出缺相,三相不平衡故障多见于正泰NJR2系列和川肯贴牌及主板相似性很高的主板,维修当中大多都是控制板故障,找到故障点解除即可。