第1个回答 推荐于2017-12-16
知道三相电的功率,怎样算用多大的空气开关
三相电计算如下
功率=电流*电压*根号3*功率因数
电流=功率/电压/根号3/功率因数
比如空气开关是100A的,那么功率如下.
100*380*1.732*0.85=55.9KW.
如果是单相空气开关,功率计算如下.
功率=电流*电压
比如32A空气开关,
32*220=7.04KW.本回答被网友采纳
第2个回答 2019-01-24
如三相功率为5KW
电流为:5000/1.732/380/0.85=9A
安全系数取1.5
即:9A*1.5=13.5A
空气开关则可以选择16A(稍大即可)
第3个回答 2019-02-13
赵文星的回答有问题吧?怎么全是÷??
i=P÷√3U吧,1.732倍的电压吧,除以1.732好像不对吧
第4个回答 2016-11-17
三相电电流计算:
功率因数以0.85计算。
功率÷电压÷根号3÷功率因数
比如60KW功率计算:
60KW÷380÷1.732÷0.85=107A
空气开关按照负载电流的1.5倍选择可选择160A的空气开关。
空气断路器的选用原则
一般选用原则:
(1) 根据用途选择断路器的型式及极数; 根据最大工作电流选择断路器的额定电流;
根据需要选择脱扣器的类型,附件的种类和规格。 具体要求是:
① 断路器的额定工作电压≥线路额定电压;
② 断路器的额定短路通断能力≥线路计算负载电流;
③断路器的额定短路通断能力≥线路中可能出现的最大短路电流(一般按有效值计算);
④线路末端单相对地短路电流≥1.25倍断路器瞬时(或短延时)脱扣整定电流;
⑤ 断路器欠压脱扣器额定电压等于线路额定电压;
⑥ 断路器的分励脱扣器额定电压等于控制电源电压;
⑦电动传动机构的额定工作电压等于控制电源电压;
⑧ 断路器用于照明电路时,电磁脱扣器的瞬时整定电流一般取负载电流的6倍。