三相四线制线路中,零线电流怎么算

如题所述

In^2

=A^2+B^2+C^2-A*B-A*C-*B*C

=100^2+110^2+120^2-100*110-100*120-110*120

=300

得出,In=根号300=17.3A

相四线供电,三相电流不平衡时,计算零线的电流:比如:A相=10A,B相=20A,C相=30A。

求零线的电流。Ia=10ej0度=10Ib=20ej120度=-10+j17。3Ic=30ej-120度=-15-j26I零=Ia+Ib+Ic=10-10-15+j(17。3-26)=-15-j8。7=17。34A——-负150度。

零线带电

三相四线制的供电系统中,如果零线接地不好或者接地端断了,其后果是在三相负载不平衡时使零线的电位不等于0,也就是说中性点发生偏移。具体零线电位多少与三相负载不平衡度有关,越不平衡,中性点偏移就越大,零线的电位就越高。

零线电位偏移后三相的相电压一般就不是220V了。有的相可能超过220V,有的相则可能低于220V。 当中性点偏移量太大,三相的相电压增加的相就可能使其用电电器烧毁,三相的相电压减少的相就可能使其用电电器不能工作。零线的电位升高后,达到一定的值时触地线将会造成触电事故危险。

以上内容参考:百度百科-零线

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-08-10
首先弄清楚零线电流 三相不平衡造成的。
国家标准《 GB/T 15543-2008 电能质量 三相电压不平衡》的规定,电网在正常运行的时候,负序电压不平衡度不超过2%,短时不得超过4%。

三相不平衡:是指在电力系统中三相电流(或电压)幅值不一致,且幅值差超过规定范围。
所以零线电流 可以按总电流的5%来计算。
第2个回答  2022-07-27
三相四线制零线上的电流等于各相线上电流的向量合。
相似回答