限时电流速断保护的灵敏度校验条件是两相短路。根据查询相关公开信息,两相短路是指三相供配电系统中任意两相导体间的短路。两相短路是不对称短路,用K(2)表示,发生概率为10%-15%。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/Y3VWWZKV3ZKD3GDD3KR.html
相似回答
3
电流速断保护的灵敏度
系数有 () 来衡量-|||-A.保护范围 B.保护区末端...
答:
对于线路的无时限速断电流保护,按照以下原则进行整定和校验:
1、整定原则:按照被保护线路末端三相最大短路电流,并乘以可靠系数
。2、保护区域:本线路的部分区域,保护不到线路最末端。3、灵敏度校验:按照本回路始端最小两相短路电流,或者采用计算出保护线路的长度范围(百分比)。要求:Ks>=1.5(始...
电流速断保护
和过电流
保护的
区别是?
答:
1、时限不同 过电流保护:是带有动作时限的;电流速断保护:则不带动作时限
。即当短路发生时,它立即动作而切断故障,故它没有时限特性,常用来和过流保护配合使用。2、保护范围不同 电流速断保护:
保护范围小于被保护线路的全长
。瞬时电流速断保护范围是被保护线路的全长的80%;限时电流速断保护范围...
3、瞬时
电流速断保护
如何
校验灵敏度
?
答:
所谓灵敏度校验,
是用设备短路电流与速断保护动作电流作比,其比值大于一定值即为可靠
,不然要重新整定保护动作电流值了。不同的电气元件可靠性要求不一样,不同的条件、场合所选用的短路电流也不一样,有时用最大三相短路,有时用
两相短路
,不尽相同,与互感器接法也有关系。这个要查《工业与民用配...
电动机过负荷和
速断保护的
选择?
答:
1、过负荷保护 Idzj=Kjx*Kk*Ied/(Kf*Ki)=1X1.2X42.8/(0.85X15)=4.03A 取4A 选GL12/5型动作
时限的
确定:根据计算,2倍动作电流动作时间为21.5S,查曲线10倍动作时间为10S 2、
电流速断保护
Idzj=Kjx*Kk*Kq*Ied/Ki=1X1.2X7X42.8/15=24A 瞬动倍数为24/4=6倍 3、