功率为11KVA的三相电动机要配多大功率的三相变压器?

请高手帮帮我。谢谢了
能否告诉我怎么算的

变压器规格最小是20KVA的,如果就一个电机完全可以,因为启动是短时的事,不影响的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-05-20
肯定要大于11KVA 建议选用20KVA的变压器比较保险
第2个回答  2010-05-20
更正一下,电机功率是KW,变压器应该讲容量而不是功率。如果直接启动,一般都是要比实际功率大三倍。软启动或者变频器拖动可以减小电源的容量。
第3个回答  2010-05-20
11/0.7=15.7kVA以上的变压器就行
考虑到电机启动电流大,选择50KVA的变压器
第4个回答  2010-05-21
选用20KVA的变压器
第5个回答  2019-01-10
刚好可以直接启动11kw380v的电动机,
变压器的容量为50kva,则二次侧额定电流为i2n=sn/u2n约等于132a,而11kw380v的电动机直接启动的电流约等于5-7倍的电动机额定电流,刚好可以
相似回答