44问答网
所有问题
简述中性点不直接接地电网中单相接地的电容电流分布特点
如题所述
举报该问题
推荐答案 2014-11-01
当发生单相接地故障时,未发生接地的各回路引出线路始端零序电流为本身正常时各相对地电容电流之和,方向为母线指向线路,
故障回路始端零序电流为全网络非故障回路各对地电容电流之和,其方向为由线路指向母线
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/Y3VYGY3ZGZGD3KW6DGR.html
相似回答
中性点不接地
系统
单相接地
时
的电流特点
是什么?
答:
中性点不接地系统中,任一相绝缘受到破坏而接地时,各相之间的线电压不变,可以继续带故障运行
,而各项的对地电压及对地电容电流均发生变化,中性点的点位远远偏离大地电位。中性点不接地系统发生单相接地时,由于各相对地电压发生变化,因此各相对地电容电流的电流的大小也发生变化。通过分析,不难得出结...
中性点不接地
系统发生
单相接地
故障
的特点
是什么
答:
中性点直接接地系统发生单相接地故障时,
由于产生了除中性点外的另一接地点,故构成了短路回路,其接地电流很大甚至可能超过三相短路电流的数值
,会损坏系统,所以保护装置必须立即动作。中性点不接地系统发生单相接地故障,故障相对电压为0,非故障相对地电压升高为线电压,即为原来的√3倍;而由于故障相发生...
电力系统中性点
直接接地和
不直接接地
系统中,当发生
单相接地
故障时各有...
答:
电力系统中性点运行方式主要分两类,即直接接地和不直接接地。
直接接地系统供电可靠性相对较低
。这种系统中发生单相接地故障时,出现了除中性点外的另一个接地点,构成了短路回路,接地相电流很大,为了防止损坏设备,必须迅速切除接地相甚至三相。不直接接地系统供电可靠性相对较高,但对绝缘水平的要求也高。
分析
中性点直接接地
和
不接地
系统发生
单相接地
时故障情况及
特点
?
答:
相比之下,
中性点不接地系统中,故障相的电压变化显著,而非故障相的电容电流也随之增加,增加了保护设计的复杂性
。根据国家标准《低压配电设计规范》,低压配电系统分为TN、TT、IT三种模式。TN-C系统中,中性点与保护零线共用,主要用于三相负载平衡情况,但不平衡负载可能导致零线带电,存在安全隐患。TN-...
大家正在搜
正常时中性点接地的电网比不接地
中性点不接地单相接地
中性点不接地发生单相接地
中性点接地单相接地电压变化
单相接地中性点电压
电网中性点接地方式及优缺点
中性点接地属于什么接地
电网中性点接地
电网中性点接地方式
相关问题
简述中性点不直接接地电网中单相接地的电容电流分布特点。
请各大师看看关于中性点接地电系统单相接地故障时电容电流分布的...
中性点不接地系统单相接地故障的特点
中性点直接接地系统中发生单相接地故障时的特点?
中性点不接地电网发生单相接地时保护方式有哪些?
单相接地电容电流是指什么?
中性点不接地电网发生单相接地时,故障线路保护通过的零序电流为...