变压器为800v千伏安的,目前·三相平均电流是500a,问还可负载多少电流
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-03-16
变压器为800v千伏安的,目前·三相平均电流是500a,问还可负载多少电流容量?
按照公式计算:I=P/1.732/U=800/1.732/0.4=1154.73A
则理论上讲,还可以增加负载大约500A 。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/Y3VYYV3ZWKZVRKZRRKR.html
相似回答
800千伏安变压器
现在输出电压
三相都是500
安请问是否超负荷
答:
①、看变压器的铭牌,上面有低压侧额定输出
电流,
你的
800kVA的变压器,
如果低压是400V,那么额定输出电流应该是(I2=800*1000/1.732/400=)1154.7A。②、从变压器运行温度的高低,你也感受出变压器,是否超负荷。③、荣幸的告诉你,你的变压器远远没有达到他的额定输出电流,放心用吧。
请问250
千伏安的变压器
理论上能
负载多少
千瓦,具体
是
怎么估算的...
答:
估算:配电变的额定电流以每百
千伏安
以144
A电流
计,250
kvA变压器
就是144×2.5=360A,也可以按公式去算更精确,实用中用公式计算比较烦,也没必要。
负载电流
:要确定负载的性质以确定负载的功率因数,电阻性负载功率因数取1,电感性
负载,
比如电动机电动设备的功率因数取0.8,综合性负载取0.85,这个...
800千伏安
能负荷
多少电流
答:
你好:——★1、
三相变压器
的输出电压为 0.4 KV ,即 :额定输出电压是 400 V 。——★2、
800
KVA
三相变压器可以负荷的电流为:800 KVA ÷ (1.732 × 400 V)= 1155 A 。——★3、三相 800 KVA
变压器,
它的额定输出
电流是
:1155 A 。
800千伏安变压器
能带
多少负载
?
答:
单机大
负载可
带640千瓦,混用小负载可以带850千瓦以下的。