如题所述

1. 地下水泵房、设备用房设有机械排风系统,换气次数为5~6次
2. 地下车库设有机械排风系统、排烟系统,换气次数为 6次
3. 厨房排风量换气次数:中餐厨房,40~60次 ;西餐厨房,30~40次;职工餐厅厨房25~35次 。
4. 采用燃气灶具的地下室、半地下室(液化石油气除外)或地上密闭厨房应设 独立的机械送排风系统,通风量: 正常工作时,换气次数不小于6次;事故通风时,不小于12 次;不工作时,不小于3次
5. 地下车库送风量宜为排风量的80%~90%
6. 柴油发电机房的储油间应设机械通风,风量应按大于等于5次
7. 锅炉间、直燃机房及配套用房的通风量(采用防爆型事故排风机); 在首层时,燃油锅炉间及燃油直燃机房正常通风量应大于等于3次;事故通风量 应大于等于6次;燃气锅炉间及燃气锅炉机房正常通风量应大于等于6次,事故通风量应大于等于12次在半地下或半地下室,锅炉房及直燃机房的通风量应大于等于6次,事故通风量应大于等于12次,在地下或地下室,锅炉房直燃机房的通风量应大于等于12次 油库的通风量应大于等于6次;油泵间的通风量应大于等于12次;换气高度一般 取4米,地下日用油箱间的通风量应大于等于3次 , 燃气调压和计量间应设置连续排风系统,通风量应大于等于3次,事故通风量应大于等于12次 。
8. 洗衣房换气次数:生产用房采用20~30次,当用局部通风设施时,全面排风 取5次,补风2~3次,辅助用房换气次数为15次
9. 卫生间的通风:公共卫生间10~15次;住宅卫生间5~10次;设置有空调的酒店卫生间,排风量取所在房间新风量的80%~90%;
10. 吸烟室应设机械排风,排风量为10~15次
11. 电梯机房机械通风风量取5~10次
12. 地下库房通风量6次
13. 更衣室通风量5次
14. 地下自行车库通风量按60m3/h
15. 变配电室的通风换气次数:变电室10次,配电室10次,排风温度应小 于40度
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-06-01
你好,消防排烟情况较特殊,并不是简单的几次换气次数来计算的。比如你地下汽车库,根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB 50067-97),其排烟量按照6次/h的换气次数来计算排烟量。
而其他需要排烟的地方则可以按照建规来,这里不在多说了,建议参考《建筑设计防火规范》9.4.5,可达到一目了然。