44问答网
所有问题
室外消防管道埋地深度标
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-09-18
室外消防管道的覆土深度,应根据土壤冰冻深度、车辆荷载、管道材质及管道交叉等因素确定。管顶最小覆土深度不得小于土壤冰冻线以下0.15m,行车道下的管线覆土深度不宜小于0.70m。
管道应沿区内道路敷设,宜平行于建筑物敷设在人行道、慢车道或草坪下;管道外壁距建筑物外墙的净距不宜小于1m,且不得影响建筑物的基础。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/Y3Y63GY6R.html
其他回答
第1个回答 2010-05-18
管道上口离水泥地面80厘米深。
第2个回答 2010-05-06
有关给水管道埋深见《室外给水设计规范》(GB50013-2006)及条文说明中有关规定:
(1)规范中第7.3.1条 管道的埋设深度,应根据冰冻情况、外部荷载、管材性能、抗浮要求及与其他管道交叉等因素确定。
(2)条文说明中第7.3.1 条关于管道埋设深度及有关规定。
管道埋设深度一般应在冰冻线以下,管道浅埋时应进行热力计算。
本回答被网友采纳
第3个回答 2010-05-06
70cm以下
第4个回答 2010-05-06
70cm
相似回答
室外消防
给水
管道
的覆土要求
答:
一,根据GB50015-2003《建筑给水排水设计规范》,室外给水管道的覆土深度,应根据土壤冰冻深度、车辆荷载、管道材质及管道交叉等因素确定。
管顶最小覆土深度不得小于土壤冰冻线以下0.15m
,行车道下的管线覆土深度不宜小于0.7m.二,参照《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242---2002)下消...
室外消防管道埋地深度标
答:
室外消防管道的覆土深度,应根据土壤冰冻深度、车辆荷载、管道材质及管道交叉等因素确定。
管顶最小覆土深度不得小于土壤冰冻线以下0.15m
,行车道下的管线覆土深度不宜小于0.70m。管道应沿区内道路敷设,宜平行于建筑物敷设在人行道、慢车道或草坪下;管道外壁距建筑物外墙的净距不宜小于1m,且不得影响...
消防管埋地深度
规范要求
答:
法律分析:给水管道在理地敷设时,应在当地的冰冻线以下,如必须在冰冻线以上铺设时,应做可靠的保温防潮措施。在无冰冻地区,
埋地
敷设时,管顶的覆土埋深不得小于500mm,穿越道路部位的埋深不得小于700mm。
消防管道
没有一定要用砂的要求(规范),这是根据你管道材料、
埋设
地质情况由设计确定。法律依据...
埋地管道深度
表示方式
答:
27.50是长度。
管道的深度不在管道上标出,深度在检查井上标出
。管道有坡度,故无法标出其深度,但是能标出管道的坡度。
大家正在搜
消防管道埋地深度
室外管道预埋深度
埋地管道深度如何确定
弱电管道埋地深度要求
管道埋深与覆土深度
电力管道埋地深度
室内给水管埋地深度
通信直埋管道深度标准
管道的埋设深度
相关问题
消防通道下消防管道埋深要求多少米?
室外消防管和自喷管的埋设深度要求?应该在冻土线以下多少啊?顺...
消防通道下消防管道埋深要求多少米?
消防管预埋深度?
室内消防管道的埋深
消防暗配的导管埋设深度是多少
室外埋设直径100mmPVC消防水管深度CM每米工程造价为多...
地下消防管道埋设要求深度多少,需要回填砂吗?