请问时控开关要配合交流接触器吗?

我有15个充电设备每个功率是400W设备上面的保险丝是5A
我买了3个时控开关都烧掉了时控开关是4000W的店主说的控制输出是25A的 怎么算我以后要买什么功率的时控开关听说时控开关功率都很小的怎么能算出来请电工来帮帮我
还有是否要按输出5A一个来算啊15A个是75A超过了这个东西的2倍多啊 还是按照功率算 我这个设备加起来是6000W时控开关是4000W还有以后怎么选择时控开关 安装时候要佩带什么东西
还有是否要按输出5A一个来算啊25A个是75A超过了这个东西的2倍多啊 谢谢2个兄弟我还是不明白 那不还是先过时控开关在接交流接触器吗? 那电流不还是通过时控开关吗 不还是要烧吗 我直接买时控开关接交流接触器在接设备吗?

微电脑时控开关的容量如果超过15A,必须和交流接触器一起使用。

作用是增加触点容量。

接线如图:


温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-05-07
时控开关控制接触器,6000÷200=30安,至少用60安的接触器,因为有启动电流,它很大
第2个回答  2010-05-06
最好时控开关控制交流接触器,交流接触器控制充电设备。。。或者选大功率的 时控开关。。。
第3个回答  2015-10-12
  微电脑时控开关的输出触点,是用一个电磁继电器,承载电流一般为15A。
  但是这个15A是阻性负载,如果你的负载正好是阻性负载,运行电流又小于10A(预留容量考虑),从经济的角度,可以选择直接连接负载。
  如果你的负载为其他类别(比如AC-15、AC-13),或者是阻性负载大于10A,那么还是建议使用微电脑时控开关加交流接触器的使用方式,交流接触器的负载电流类别和能力都比电磁继电器要好。
  此外,如果你的负载是380V的,建议还是配用接触器比较好,因为电磁继电器的触头开距小,绝缘性能要弱于交流接触器。
第4个回答  推荐于2017-11-23
时控开关后面要接接触器的,选择一个大电流的接触器,还有就是一次负载不能够带多了,不行就再买个时控器和接触器,分开控制,因为功率太大,每次闭合的时候,会打火,把触点都烧坏了。

设备用接触器控制,时控器只控制接触器的线圈供电的通断就好了,至于设备接线不通过时控器的。这样时控器触点接通的时候,线圈得电,接触器工作,设备工作;时控器触点断开,接触器线圈没电,设备就停止工作了。本回答被网友采纳