推荐答案 2021-10-14
首先确定接地变压器低压侧的那个接地电阻在发生发电机单相接地故障时,允许流过的电流值,并确定变压器低压侧电压是100伏还是多少,知道电流和电压就可以计算出这台单相变压器的容量了,留出点余度。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/Y3YWZ36Z6WZ6VVDZ6ZZ.html
其他回答
第1个回答 2021-10-14
按二次电阻功率核算
相似回答
变压器中性点成套装置的
发电机中性点接地电阻柜
答:
一、
发电机中性点电阻柜
为专用于发电厂发电机中性点采用高
电阻接地
的成套装置。当发电厂的发电机回路发生单相接地,电流大于规定值时,有可能产生弧光接地过电压,而发电机耐压水平较弱,绝缘容易损坏。如果接地电流过大,还会造成发电机铁芯灼伤。通常在发电机中性点采用高电阻接地方式,以限制弧光接地过电压...
电阻柜接地
有什么方案?
答:
中性点接地电阻柜
的接地方式有多种,要根据自己的需求来选择适合自己的哪种接地方式。【在线获取报价及优惠】中性点接地电阻柜是一种较好的成套接地设备,其中也包括接地变压器在内,其设备不断得到了很好的发展,而且还具有广泛的应用范围,通常情况下可以将其安装于发电厂,厂用电系统、变电所供电系统、...
变压器
接地
线规格、标准介绍
答:
按规程规定,用普通变压器带消弧线圈时,其
容量
不得超过变压器容量的20%。Z型变压器则可带90% ~100%容量的消弧线圈,
接地变
除可带消弧圈外,也可带二次负载,可代替所用变,从而节省投资费用。2、单相接地变 单相接地变主要用于有中性点的
发电机
、Satons变压器的
中性点接地电阻柜
,以降低电阻柜的造价...
变压器
中性点接地电阻柜
是什么,有什么作用
答:
所以,当供电系统的电容电流大于10A的时候,就应当考虑设置
中性点接地电阻柜
了。电阻柜内只含有一个电阻,有的或者还会有一个供切断电阻的隔离开关。直接接到变压器的中性点上。保定众达电气有限公司生产的变压器中性点接地电阻柜适用于系统中性点采用小电阻或者是中