交流接触器手按吸合,开关不起作用是怎么回事?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2021-04-05
检查
接触器
线圈回路保险看是否熔断,如果没有保险,测量线圈是否开路。如果线圈没开路,在你按按钮时,看线圈两端有没有电压。没电压则控制回路有断路现象。如果线圈没断,检查接触器上接有的
热继电器
,可以按一下热继续器的复位按钮试试。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/Y3YWZYY3YD36RYWZRZZ.html
相似回答
交流接触器手按吸合,开关不起作用是怎么回事?
答:
检查接触器线圈回路保险看是否熔断,如果没有保险,测量线圈是否开路
。如果线圈没开路,在你按按钮时,看线圈两端有没有电压。没电压则控制回路有断路现象。如果线圈没断,检查接触器上接有的热继电器,可以按一下热继续器的复位按钮试试。
交流接触器手按吸合,开关不起作用是怎么回事
答:
若按接触器合闸后不能够自保持:熔断器断、绿×处断路或虚接,或者接触器卡死、线圈虚接损坏
,或者控制电源电压低,或新换的接触器线圈电压不对(电压高、直流)等。
交流接触器不
自动吸合,
手按吸合,是怎么回事
答:
1、控制电路有故障
,无法构成同路,包括自销电路。2、
有吸合动作但锁不住,要靠外加压力
。原因是自锁常开触点面已烧毛而接触不良,甚至於打火。解决办法:更换此一组自锁常开触头组,故障即排。
交流接触器不
自动吸合,
手按吸合,是怎么回事?
答:
接触器手按一下才能吸住,凭经验,
接触器线圈工作电压低于标称电压了
。如果是新换的接触器,原来是220V的线圈,新接触器是380v线圈,就可能出现这种现象。也可能是控制线路有故障,造成到接触器线圈的电压减小了,有经验的电工,用万用表测量一下,很容易能发现故障点。