关于屋面防水维修过程中女儿墙防水卷材上翻的高度。

在屋面防水维修过程中,采用双层SBS防水卷材施工工艺,在女儿墙部位的具体施工要求有哪些?(例如第一层上翻高度,第二层上翻高度是否上翻压顶?)如果有具体的施工国家规范,麻烦大家在回答过程中标注一下,谢谢大家。高分悬赏!

第1个回答  2014-12-24
上翻高度根据年平均将雪量(厚度)确定,一般不低于25公分高度,根据情况,一般在压顶下口设凹槽收口。详见GB50345-2004追问

双层SBS卷材施工具体施工技术标准有没有?

追答

双层适用的

追问

您方便的话 可以把规范具体页码给我说下~~我打印出来

本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2022-09-29
图集上没有一道防水或者两道防水的单独说明,只有女儿墙处防水层做法的说明,现在我们现场做法是下面那道卷材上翻最少250mm,上面那道卷材根据现场情况而定,如果檐口高度小于500mm的话直接做到檐口下。注意这里说的下面那道卷材不是附加层,如果加附加层的话一共是3层。