灯泡的开关上接个插座,能接吗?怎么接?

我的地下室里有灯,也有开关,但是没有插座。我想在地下室给电瓶车充电,就买了一个有插座和开关的,不知道怎么接。买的时候人家说可以接,但是不知道怎么接。是不是只有开关开了,插座才能有电??

你的地下室的管线,应是施工单位按设计及规范安装的,那开关里是肯定没有零线的,只有火线和控制线,这样你就需增穿一根线:停电后,在灯头里解开控制线(灯头里不是蓝色的那根),绞上一根蓝线和一根控制线,拉进开关盒,在开关盒下设一个过路盒,在灯头里仍把控制线接好,蓝线接蓝线,把灯头复原.从开关盒内把蓝线和火线引入过路盒,就得到了电源,以后随你接到哪里装插座.
但要注意到用电安全, 在给电瓶车充电时因漏电触电的事,并不鲜听,最好插座前设只漏保.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-04-29
这种做法比较危险,首先要知道灯线的总闸,并关闭,在壁灯的接线座拆下来,一般红线为火线,黑线为零线,用相同规格的线进性分别并联,并进行插座及开关的安装。 确认完工后再进行合闸,实验。 最好还是找专业电工来操作
第2个回答  2010-04-29
如果开关有零线和火线当然可以接了。如果只有一两条线说明只有火线了,你要再拉一条零线再把火线和零线分别接在插座内俩边的接线口上。
第3个回答  2010-04-29
不知道你那灯具体的情况,不敢做肯定。但一般来说,插座不会受灯的开关影响的。。