如题所述

高层建筑筏形基础的构造要求如下:(1)筏形基础平面尺寸。筏形基础的平面尺寸,应根据工程地质条件、上部结构的布置、地下结构底层平面以及荷载分布等因素按相关规范的规定确定。需要扩大筏形基础底板面积时,扩大位置宜优先考虑在建筑物的宽度方向。对基础梁外伸的梁板式筏形基础,筏形基础底板挑出的长度,从基础梁外皮起算横向不宜大于1200mm,纵向不宜大于800mm;对平板式筏形基础,其挑出长度从柱外皮起算横向不宜大于1000mm,纵向不宜大于600mm。

(2)筏形基础的板厚。平板式按受冲切承载力验算确定,可按楼层层数*每层50mm设定,但不应小于400mm。梁板式筏形基础底板的厚度按受冲切和受剪力承载力验算确定,且不应小于300mm,其厚度还不宜小于计算区域内最小板跨的1/12.,而肋的高度宜大于或等于柱距的1/6对12层以上建筑物的梁板式筏形基础,其底板厚度与最大双向板格的短边净跨之比不应小于1/14,且板厚不应小于400mm。

(3)筏形基础混凝土。筏形基础的混凝土强度等级不应低于C30,当有地下室时应采用防水混凝土。防水混凝土的抗渗等级应根据地下水的最大水头与防渗混凝土厚度的比值,按现行地下工程防水技术规范(GB50108—2008)选用,但不应小于0.6MPa。对重要建筑,宜采用自防水并设置架空排水层。

(4)筏形基础的地下室。采用筏形基础的地下室,钢筋混凝土外墙厚度不应小于250mm,内墙厚度不宜小于200mm。墙的截面设计除满足承载力要求外,还应考虑变形、抗裂及外墙防渗等要求。墙体内应设置双面钢筋,钢筋不宜采用光圆钢筋,水平钢筋的直径不应小于12mm,竖向钢筋的直径不应小于10mm,间距不应大于200mm。

(5)筏板钢筋。筏板配筋率一般在0.5%~1%为宜。当板厚度小于300mm时,单层配筋;板厚度等于或大于300mm时,双层配筋。受力钢筋的最小直径不宜小于8mm,间距为100~200mm,当有垫层时,钢筋保护层的厚度不宜小于35mm。筏板的分布钢筋,直径取8mm、10mm,间距为.00~3.00mm。筏板配筋不宜粗而疏,以有利于发挥薄板的抗弯和抗裂能力。