变压器怎么接线?

如题所述

变压器的基本接线方式有四种:“y,y“,“d,y”,“y,d”和“d,d”。中国只采用“y,y”和“y,d”。2.因为Y接中性线,不带中性线,不带中性线,不加符号,而带中性线,字母Y后加字母N。3.高低压侧的中性点接地和不接地,这构成了变压器连接组的所有元件。
变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。
主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。
变压器按用途可以分为:配电变压器、电力变压器、全密封变压器、组合式变压器、干式变压器、油浸式变压器、单相变压器、电炉变压器、整流变压器、电抗器、抗干扰变压器、防雷变压器、箱式变电器试验变压器、转角变压器、大电流变压器、励磁变压器等。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-02-08

【算一算你家装修要花多少钱】
这个问题有点专业哦,专业性比较强,不过算你找对人了,我就是干这个的,呵呵。 目前变压器的常用接法有Y与D两种,配电变压器也有采用Z接法的。 1).Y接法的优点: 对高压绕组而言最经济; 可有中点可以利用; 允许直接接地或通过阻抗接地; 允许降低中点的绝缘水平(即分级绝缘); 可在每相中点处设分接头,分接开关也可位于中点处; 允许接单相负载,中点可载流。 2).D接法的优点: 对大电流低压绕组而言最经济; 与Y接绕组配合使用时可以降低零序阻抗值。 3).Z接法的优点: 允许中点载流的负载且有较低的零序阻抗; 可用作接地变压器的接法形成人工中点; 可降低系统中电压不平衡(系统中三相负载不平衡时); 可作多雷地区使用配电变压器的一种接法。 以上是单一接法的优点,一般变压器至少有两个绕组,因此变压器有几种接法的组合。 (1) YNyn和OYN(YN自耦接法) 零序电流会在绕组间转换,即高压与低压绕组都有零序电流,且能安匝平衡以达到变压器有低的零序阻抗,对系统变压器而言,必须有D接平衡绕组与此接法一并采用。 (2) YNy和Yyn 有中点引出的绕组中有零序电流,但在另一无中点引出的绕组无此电流,故零序电流不能安匝平衡,故对铁心而言,有一个激磁零序电流,它受零序激磁阻抗控制,根据磁路的设计,这一零序激磁阻抗可以较大(如三相三柱铁心)或特别大(如三相五柱铁心、三相壳式铁心)。相对地电压的对称会受到影响,中点会偏移,因此,这种接法不能用于三相五柱铁心、单相组成的三相组或三相壳式铁心(见下面说明)。 (3)YNd,Dyn,YNyd或YNy+d +d表示此绕组仅作平衡绕组用而不接负载。d表示此绕组既作平衡绕组又可接负载。 在有中点引出的绕组中有零序电流时,在角接绕组有补偿此电流的循环电流。零序阻抗是很低的,约等于绕组间正序短路阻抗。 (4)Yzn或ZNy 在曲折接法绕组中的零序电流会在每个铁心柱上两个线圈中作安匝平衡,且有低的零序阻抗值。 不同接法的组合能否采用与铁心结构有关,常用的铁心有:单相铁心、三相三柱、三相五柱、三相壳式、三相七柱壳式等。 对单相铁心组成的三相组变压器、三相五柱与各种壳式铁心三相变压器都不能采用Yyn、YNyn接法。 三相三柱铁心变压器可以采用Yyn、YNyn接法。正序和负序磁通分量在铁心中可成回络,而零序磁通从轭到轭通过外部空间形成回络,磁阻很高。当电压中有零序分量时,就有较高激磁电流(因零序激磁阻抗较小,但阻抗是非线性的,与零序电压分量有关)。 在单相铁心组成的三相组变压器、三相五柱与各种壳式铁心变压器中零序磁通可在低磁阻的旁轭中通过,相当于正序电压有相当高的激磁阻抗。零序磁通不能在旁轭中饱和。饱和后,电感下降,导致有尖顶畸变电流。对这些铁心,变压器中应有一D接绕组。 以上就是关于变压器接线方面的一些分享,希望对你有帮助!亲的认可是我的最大动力哦!

【输入面积,免费获取装修报价】


【输入面积,免费获取装修报价】

10秒获装修报价限时

装修要花多少钱

    官方电话官方服务
      官方网站
第2个回答  2018-08-17
铭牌上标示得很清楚。按铭牌和需要接线即可。追问

接线后变压器过热

追答

你可以去掉负载试试。或测量电源电压看看。如果电压符合标准。负荷没有超过标称值,就该是变压器质量问题

本回答被网友采纳
相似回答