西门子的直流接触器为什么有的用二极管或压敏电阻,而交流不用 ?

如题所述

嘿嘿,不管哪门子的直流接触器,原理都是一样的。要提高其安全可靠性,就必须这么做。简单地说,就是为了限制线圈断电时的自感电动势,不使线路中的电子器件被击穿。

要使接触器的触点吸合,其线圈中必须有足够的电流。在接触器断电时,就会产生自感电动势,其大小为:
eL=L*di/dt。
其中:L是线圈电感量,di/dt是电流变化率。由于线圈是瞬间断电的,di/dt很大,所以自感电动势也很大。瞬间高压会击穿超过耐压的电子器件,甚至超过接触器线圈本身的耐压使线圈损坏。为了消除此影响,可以采取如下方法:

1、在线圈两端并联电阻
并联电阻使线圈在突然断电时仍有电流通路,这样就降低了电流变化率,使自感电动势下降。电阻越小,自感电动势越低。但这种做法有个缺点,就是在接触器通电过程中,电阻一直在浪费电能。设计时在保证线路中的电子元件不被击穿的前提下,应尽量提高电阻的阻值。随着半导体器件的发展,这种做法基本被完全淘汰了。

2、在线圈两端并联压敏电阻
压敏电阻的特性是在它两端的电压低于某一数值时,它几乎不导电,相当于开路;而当其上电压超过某一数值以后,它被击穿,几乎相当于短路。只要我们选择压敏电阻的安全工作电流大于线圈的电流,压敏电阻在断电以后又可以恢复开路状态。选择压敏电阻的击穿电压大于线圈的通电电压,就可以避免压敏电阻在线圈正常通电时有电流。所以,在线圈两端并联压敏电阻,既限制了线圈两端的电压,又避免了做法1的缺点,是比较理想的做法。而且,因为压敏电阻的双向特性基本对称,也可以用于交流接触器和其他交流电路中做限压元件使用。

3、在线圈两端反向并联二极管
根据电磁感应定律,感应电流产生的磁场,永远阻碍原磁场的变化。即,线圈断电时,感应电流和电压与原电流和电压同向。因此,在接触器线圈上反向并联一个二极管,就可以巧妙地利用二极管的单向导电特性,使二极管在线圈突然断电时得到正向电压而导通,起到接续线圈中的电流的作用,所以称“续流二极管”;在线圈通电过程中它始终处于反向截止状态,不消耗电能,也是一种比较理想的做法。

4、在接触器线圈上并联阻容网络。此做法主要用于交流电路中,在压敏电阻没有得到广泛使用前,它曾经是交流电路的主要阻尼手段。

那为什么交流接触器不用采取上述措施呢?是因为电路里几乎没有与交流接触器线圈连接的电子元件,只有控制其通断的接触器辅助触点。而这些触点没有被击穿的担忧,所以就不用了。但在暗处,你会发现空气被电离导电而冒火。只要线圈耐压大于空气的击穿电压,就完全可以不用限压措施了。但并不是所有的交流接触器线圈电路里都不用采取限压措施的。如果用双向可控硅或其它电子元件来控制线圈的通断电,就需要考虑其耐压了。这时通常是在可控硅两端并联合适的阻容网络和压敏电阻来保护可控硅的。避免了专门制造特殊接触器的麻烦。

有的人以为交流接触器线圈断电时没有感应电压,所以不用采取保护措施。这是不对的。交流接触器线圈的感应电压是变化的。如果接触器刚好在线圈电流过零时断开,其感应电压是零,不用保护。但一般的接触器是人工或机械随机断电的,不可能总在电流过零时断开。只要接触器线圈在断电时还有电流,就有感应电压。在接触器电流达到最大值时断开,感应电压也达到最大值。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-09-26

是因为直流线圈在突然断电时会产生一个反向的电动势(电磁感应原理),会威胁到电路的安全,接反向二极管或压敏电阻,就可以把这个反向电动势释放掉。

    该接触器采用模块化设计,可以以最少的零件组装出顾客所需要的触点路数以及客户所需要的触点形式(常开,常闭和转换);该系列产品触点开断电压高,并采用横吹磁场灭弧,最高开断电压可达到220VDC.产品适用于程控电源或不间断电源系统,叉车,电动车,工程机械系统。

    直流接触器的选用方式。

    1.选择直流接触器的类型 直流接触器的类型应根据负载电流的类型和负载的轻重来选择,即是交流负载还是直流负载,是轻负载、一般负载还是重负载.

    2.直流接触器主触头的额定电流 直流接触器主触头的额定电流可根据经验公式计算 IN主触头≥PN电机/(1~1.4)UN电机 如果直流接触器控制的电动机启动、制动或反转频繁,一般将接触器主触头的额定电流降一级使用.

    3.主触头的额定电压 接触器铭牌上所标电压系指主触头能承受的额定电压,并非吸引线圈的电压,使用时接触器主触头的额定电压应不小于负载的额定电压.

    4. 操作频率的选择 操作频率就是指接触器每小时通断的次数.当通断电流较大及通断频率过高时,会引起触头严重过热,甚至熔焊.操作频率若超过规定数值,应选用额定电流大一级的直流接触器.

    5. 线圈额定电压的选择 线圈额定电压不一定等于主触头的额定电压,当线路简单,使用电器少时,可直接选用380V或220V的电压,如线路复杂,使用电器超过5h,可用24V、48V或110V电压(1964年国际规定为36V、110V、或127V)的线圈.

第2个回答  2015-10-04
是因为直流线圈在突然断电时会产生一个反向的电动势(电磁感应原理),会威胁到电路的安全,接反向二极管或压敏电阻,就可以把这个反向电动势释放掉。

直流接触器的线圈在通电时产生了一个磁场,这个磁场聚集了一定的能量。当切断电源时,根据楞次定律,磁场能量转化为电能来阻止电流的变化。由于线圈聚集的能量为U1I1,根据能量守恒U1I1=U2I2,当I2无限低时U2会无限高。瞬时的高压能将直流电路中的电子元件轻易击穿,二极管和压敏电阻能泄放这部分能量,避免高压将电子元件击穿。交流电路很少有电子元件,即使有也是具有双向导电性的晶闸管等元件,其耐压值很高,一般不会产生危害。