DW15-630断路器电气合闸,检查控制盒没有问题,合不上怎么回事

我提的问题中有这么个事,手动合闸没有问题,就是电气合闸不行。这个断路器合闸电磁铁前面还有一个控制器哪。

第1个回答  2010-01-14
先看柜面信号灯是否正常,如不亮,检查二次熔断器,是否烧断,如没烧断,检查一下接线头是否牢固,如有失压线圈,检查是否有线圈断线,接触不良,检查按钮、合闸线圈是否有线圈断线,接触不良,只要有耐心,一定能找到故障。
第2个回答  2010-01-16
手动合闸会不会自己跳掉 是的话是欠压保护问题 不是的就是驱动电机下面齿轮磨损了 特别会听到 卡卡卡的声音
如果驱动电机都无动作 检查控制线路和电机是不是好的
第3个回答  2010-01-14
检查是失压线圈,分闸线圈,挂钩等机械有无卡涩。
第4个回答  2010-01-14
检查闸前的电路本回答被提问者采纳
第5个回答  2010-01-14
储能有吗?