DW15-630断路器电气合闸,检查控制盒没有问题,合不上怎么回事
我提的问题中有这么个事,手动合闸没有问题,就是电气合闸不行。这个断路器合闸电磁铁前面还有一个控制器哪。
举报该问题
其他回答
第1个回答 2010-01-14
先看柜面信号灯是否正常,如不亮,检查二次熔断器,是否烧断,如没烧断,检查一下接线头是否牢固,如有失压线圈,检查是否有线圈断线,接触不良,检查按钮、合闸线圈是否有线圈断线,接触不良,只要有耐心,一定能找到故障。
第2个回答 2010-01-16
手动合闸会不会自己跳掉 是的话是欠压保护问题 不是的就是驱动电机下面齿轮磨损了 特别会听到 卡卡卡的声音
如果驱动电机都无动作 检查控制线路和电机是不是好的
第3个回答 2010-01-14
检查是失压线圈,分闸线圈,挂钩等机械有无卡涩。
第4个回答 2010-01-14
检查闸前的电路本回答被提问者采纳
第5个回答 2010-01-14
储能有吗?
相似回答
德力西
DW15-630断路器
为什么合不闸
合不上,
断电后手动能
合上,
一通电就...
答:
把下口断开合闸,
如果能合上说明下口短路
。合不上,看看你是不是没先往下拉复位,先下拉复位,再合闸。如果复位了还是合不上,那是
断路器脱扣器坏了,换新的
。
DW15-630断路器不
能自动
合闸,
能手动是什么原因?
答:
1,后台问题,信号无法传输至断路器 2,断路器本身合闸线圈烧毁
。断路器(英文名称:circuit-breaker,circuit breaker)是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。断路器按其使用范围分为高压断路器与低压断路器,高低压界线划分比...
DW15-630断路器
可手动但不能电动
合闸
答:
可考虑是否有如下故障:储能电机
,合闸
接触器,电磁铁,按钮
dw15-630断路器
可以手动合,电动不能合,新的开关,放置10几年了,直接线圈...
答:
630A以下的低压断路器有手动合闸的,也有电动合闸的,不一定都带电动合闸
。你看看你的断路器当初买的时候是否点名要电动合闸,或许当初买的是光有手动合闸而没有电动合闸。假如开关带电动合闸,那就检查合闸控制回路接线是否正确,电压是否符合要求,机构是否无机械故障。