德力西DW15-630断路器为什么合不闸合不上,断电后手动能合上,一通电就跳闸?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-05-09
把下口断开合闸,如果能合上说明下口短路。
合不上,看看你是不是没先往下拉复位,先下拉复位,再合闸。
如果复位了还是合不上,那是断路器
脱扣器
坏了,换新的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/Y6RVYZKYDWWVZR3DKYW.html
其他回答
第1个回答 2020-05-09
1、如果合不上闸,检查欠压线圈是否正常,开关合闸辅助点接触情况,分励线圈弹簧拉伸是否到位。
2、如果合闸后马上跳闸,检查分励线圈,开关合闸辅助点接触情况,检查主回路绝缘。
第2个回答 2020-05-09
闸刀后面线路有短路或者漏电情况,用排除法查找故障原因。
相似回答
德力西DW15-630断路器为什么一
合闸就马上
跳闸,
吸不住
,不通电手动
合
闸能
...
答:
断路器的电磁衔铁的磁路有问题
,衔铁接触面有杂物,造成磁衔不能充分闭合而无法吸合,同时励磁电流加大而跳闸。
智能电表的电控不除去
为何DW15-630
万能式段路
器合不上闸
答:
1如果合不上闸,检查欠压线圈是否正常,开关合闸辅助点接触情况,分励线圈弹簧拉伸是否到位
。2、如果合闸后马上跳闸,检查分励线圈,开关合闸辅助点接触情况,检查主回路绝缘。【摘要】智能电表的电控不除去为何DW15-630万能式段路器合不上闸【提问】1如果合不上闸,检查欠压线圈是否正常,开关合闸辅助点...
DW15-630断路器不能
自动合闸
,能手动
是
什么
原因?
答:
1,
后台问题,信号无法传输至断路器 2,断路器本身合闸线圈烧毁
。断路器(英文名称:circuit-breaker,circuit breaker)是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。断路器按其使用范围分为高压断路器与低压断路器,高低压界线划分比...
DW15-630断路器
可
手动
但
不能
电动合闸
答:
可考虑是否有如下故障:储能电机
,合闸