44问答网
所有问题
德力西DW15-630断路器为什么一合闸就马上跳闸,吸不住,不通电手动合闸能合上,一通电马上跳了?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-05-10
æè·¯å¨ççµç£è¡éçç£è·¯æé®é¢ï¼è¡éæ¥è§¦é¢ææç©ï¼é æç£è¡ä¸è½å åéåèæ æ³å¸åï¼åæ¶
å±ç£çµæµ
å 大èè·³é¸ã
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/3WZDDZV3VYK3YWGYG3.html
其他回答
第1个回答 2020-05-09
用万用表检查下游是不是有短路,如果有,先排除故意,没有,脱扣器坏了,换新的。
追问
你好,左边那线圈是脱扣线圈还是欠压线圈,分闸状态下那个线圈有电吗?
第2个回答 2020-05-09
说明线路有问题,赶紧查找吧
相似回答
德力西DW15-630断路器为什么合
不闸合
不
上,断电后
手动能合上,一通电
就...
答:
把下口断开合闸,
如果能合上说明下口短路
。合不上,看看你是不是没先往下拉复位,先下拉复位,再合闸。如果复位了还是合不上,那是
断路器脱扣器坏了,换新的
。
DW15-630
万能
断路器跳闸
答:
1.开关坏
;
2.设备漏电
;3.线路绝缘不够,接地了,产生失压现象;4.
你那个开关容量不够
。你自己查一下吧
智能电表的电控不除去
为何DW15-630
万能式段路
器合不上
闸
答:
1如果合不上闸,检查欠压线圈是否正常,开关合闸辅助点接触情况,分励线圈弹簧拉伸是否到位
。2、如果合闸后马上跳闸,检查分励线圈,开关合闸辅助点接触情况,检查主回路绝缘。【摘要】智能电表的电控不除去为何DW15-630万能式段路器合不上闸【提问】1如果合不上闸,检查欠压线圈是否正常,开关合闸辅助点...
DW15-630断路器不能
自动
合闸,能手动
是
什么
原因?
答:
1,后台问题,信号无法传输至断路器 2,断路器本身合闸线圈烧毁
。断路器(英文名称:circuit-breaker,circuit breaker)是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。断路器按其使用范围分为高压断路器与低压断路器,高低压界线划分...
大家正在搜
德力西漏电断路器
德力西漏电断路器型号
断路器不能合闸原因
万能式断路器怎么合闸
德力西断路器
德力西断路器使用说明
德力西断路器所有价格
德力西断路器接线图
德力西漏电保护器怎么样
相关问题
德力西DW15-630断路器为什么合不闸合不上,断电后手动能...
德力西dw15-630万能式断路器失压保护具体那个位置!求准...
德力西DW15-630万能式断路器欠电压线圈没通电怎么办
德力西dw15-630万能断路器的接线图谁能给个,谢谢!
德力西DW15-630万能式断路器经常跳闸是什么原因