电容器电抗器 接法

无功补偿装置一般是用电容器和电抗器串联来补偿系统的无功,电抗器是应该放在电容器的前面还是应该放在电容器的后面呢?有什么要求吗?
不胜感激!

1、电抗器在电容器前面;
2、每相电源串接一只电抗器;
3、电容器一般用三相三角形接法的,电容容量大小要根据所需补偿的无功功率大小和所要达到的功率因数大小来决定,额定电压要根据线路电压来选择;
4、电抗器不但要计算功率,而且还要计算电感量,以免产生谐振,电抗器的主要目的是消除谐波,如果用电设备的谐波含量在允许范围内就不必串接电抗器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-01-18

前后面看下面,电力装置的安装和验收要有有资质的单位进行,看看就行了。

第2个回答  2010-01-21
电抗在电容前面,根据具体情况,有单相、三相补偿,三相又分共补和分补,三相补偿的接法又分角型和星型。电抗器的选取要根据系统内谐波含量和补偿容量而定