变配电房低压柜出线有三根母线

分别是市电母线,发电母线,市电/发电母线 , 低压柜有双电源自动切换功能, 请问市电/发电母线是怎么回事? 有的配电箱从市电和发电母线双引入,有的从市电/发电母线引入, 请问有何区别

市电母线是从电力系统接进来的电源母线,发电母线是从发电机引进来的电源母线,这两个母线经过双电源自动切换装置后输出至市电/发电机母线。对于重要的负荷分别从市电和发电母线独立引入两路电源,当市电消失时可以立即通过启动发电机向重要负荷供电,一般这种情况在配电箱侧设置有双电源切换装置,当市电恢复时自动切换为市电供电。对于不是特别重要的负荷,可以经过市电/发电母线供电,虽然说在电源侧也能够实现双电源切换,但对于配电箱侧仅仅只有一路电源。追问

是不是可以这样理解,重要负荷, 如果配电箱分别从市电母线和发电机母线引入电源, 这个配电箱是自带双电源切换模块; 一般负荷,从市电/母线 引入一路,在电源侧经过低压柜的双电源切换,配电箱只有一路电源,他的双电源切换是在低压柜那一侧完成。
如果是这样,感觉没有区别呀。 发电机只有在市电停电的情况下才会启动。

追答

给人的感觉好像区别不大,但根据规范要求重要负荷必须要两路电源独立供电,次要点的负荷两路电源供电,但不要求是独立电源,不重要的负荷一个电源就可以了。