我有一个220v转220v的隔离变压器,问题如下

此变压器一共有四个接线柱,初级2个,次级2个,初级直流电阻为6欧姆,次级直流电阻为6欧姆,初级与次级电阻无穷大(用万用表200兆欧姆档测量),
问题:按书上写的,次级的任意一个接线柱对大地(脚下的地面)不应该有电压,那为什么我用普通的试电笔(有电就亮的那种)测量次级接线柱电笔会亮呢?? 根本也没构成回路啊?而且我用万用表交流电压750V档测量(红表笔接次级任意接线柱,黑表笔接地(脚踩的地面)}为什么会有200V左右的电压呢,?懂的帮我解答,给我发信息都可以

是这样的,术语上叫感应电压,电磁感应现象告诉我们,闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动,则会产生感应电流。如果电路不闭合,则会产生感应电压。感应电流是因为磁场产生电,所以会有感应电压。感应电压是伤不到人的!比如一个设备用电压表测试外壳漏电一百伏,而人去触摸它有没有感觉,就是感应电。你这个就属于这种现象。
你可以用个很小功率的灯泡串个电流表测试一下,看看会不会亮,会不会有电流,肯定不会的。只要初级与次级绝缘好的话不用去管它,也别去为消除这种感应电压去把次级一端接地,要这样的话人要触到另一端就会有触电的危险了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-04-11
你说的这两种测量工具内阻都非常大,灵敏度又高,非常小的漏电流,都会使其有较高指示。任何绝缘体的绝缘程度都是相对而言,日常生活中没有绝对不漏电的绝缘体。正是这微小的漏电,构成了测量的回路。你可以大胆用电流档测一下,肯定没有一点电流指示。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2010-02-05
你用电笔来测量是因为有36V以上感应电电笔就会亮,你用电压表测量对地电是你没有加负荷,交流电有交变磁场也就有感应电,变压器也利用了这一原理,你的是220隔离变压器,带上负荷后有一端应该没有,
第3个回答  2010-02-05
你这是单项隔离变压器。
1.单相变压器是没中性点的,也没接地。试电笔亮只说明两者有电位差。两者不是等电位。
2.有电位差。这差值就是200V呗。
第4个回答  2010-02-06
变压器次级虽没有接地,但绕组与大地存在电容关系,尽管电容量极微,在没回路状态就显示出电压或称感应电压,其电流微乎其微的。