推荐答案 2016-06-03
这个要看你的钢筋直径是多大的了…… 依照11G图集 2级抗震 c30 hrb400的钢筋搭接=40d(d为钢筋直径)乘以搭接的修正系数 .25%.50%100% 分别为1.2 1.4 1.6 比如说你的钢筋是16的 40×16×(1.2或者1.4 几乎 不考虑1.6 大多建筑不允许100%接头的)
追问
直径是22,可是怎么知道钢筋搭接接头百分率?
追答
比如说你隔一根接一根 那么你的钢筋就是50%
实际中 我们采用50% 的时候比较多 那么钢筋的搭接长度 就是22×40×1.4=1232mm