额定电流和额定电压,是标准电压,电流还是最大电压电流?电流互感器的额定电流是电流量程?

详细说明一下吧,电流互感器的二次额定电流是5A,这5A是他的量程?那别的电气设备的额定电流和额定电压呢?

额定电流和额定电压是指 设备正常工作时的电流和电压。并不是最大电流或电压,设备可以在超过额定电流和电压一定范围内正常工作。若设备长期在超过额定电流和电压一定范围内工作,会损害设备的寿命!!

电流互感器的作用就是用于测量比较大的电流。

10A/5mA电流互感器 表示一次绕组额定电流为10A,二次绕组的额定电流为5mA。据此可看出此电流互感器变比为2000倍。
比如你看到的是10A/5mA 的互感器,先把10A=10000mA那么倍数就是10000除以5,等于2000倍。
假如你看到的是10A/5A的电流互感器,那么倍数就是10除以5,就是2倍。

上面说的是穿芯匝数为标准数的情况下。大部分互感器铭牌上面的标准穿芯匝数都是1,而你实际穿心数也是1,才能这么算。如果不是,倍率是要换算的。
假设你标准穿芯匝数是1,而你实际穿芯数为2,那么虽然铭牌上可能写了10/5,但是你实际倍率不是2,而是1倍。

电流互感器的特点是: (1)一次线圈串联在电路中,并且匝数很少,因此,一次线圈中的电流完全取决于被测电路的负荷电流.而与二次电流无关;(2)电流互感器二次线圈所接仪表和继电器的电流线圈阻抗都很小,所以正常情况下,电流互感器在近于短路状态下运行。
电流互感器一、二次额定电流之比,称为电流互感器的额定互感比:kn=I1n/I2n

电流互感器的工作原理、等值电路与一般变压器相同,只是其原边绕组串联在被测电路中,且匝数很少;副边绕组接电流表、继电器电流线圈等低阻抗负载,近似短路。原边电流(即被测电流)和副边电流取决于被测线路的负载,与电流互感器副边负载无关。电流互感器运行时,副边不允许开路。因为在这种情况下,原边电流均成为励磁电流,将导致磁通和副边电压大大超过正常值而危及人身及设备安全。因此,电流互感器副边回路中不允许接熔断器,也不允许在运行时未经旁路就拆卸电流表及继电器等设备。

参考资料:http://zhidao.baidu.com/question/112656229.html

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-01-07
互感器是有变比的,比如说400/5 意思就是一次侧最大能测量400A电流,二次侧对应最大输出是5A 其他设备的额定电流和电压,是指正常工作的时候需要的电压和电流,对外表现出来的最好的运行状态!本回答被提问者采纳
第2个回答  2010-01-10
5A不是量程,是指在一次输入为额定电流时,二次输出为5A
第3个回答  2010-01-07
设备的额定电压是指设备在正常工作时所需要的工作电压和最大电流