110kV变电站电气一次部分设计

主要内容:
1. 确定主接线:根据设计任务书,分析原始资料与数据、列出技术上可能实现的2—3个方案,经过技术经济比较,确定最优方案;
2. 选择主变压器:选择变压器的容量、台数、型号等;
3. 短路电流计算:根据电气设备选择和继电保护整定的需要,选择短路计算点,绘制等值网络图,计算短路电流,并列表汇总;
4. 电气设备的选择:QF,QS
请高手指教下怎么做这个毕业设计!
现有负荷统计如下:
用户 最大功率 Tmax cosφ 距离 输电方式 回路数
自来水厂 800kW 4800 0.8 20kM 电缆 2
无线电厂 1000kW 4600 0.8 18kM 电缆 2
制药厂 900kW 4900 0.8 25kM 架空 2
交通学院 1000kW 4500 0.8 17kM 电缆 1
橡胶厂矿 1200kW 5000 0.8 22kM 架空 2
Tmax为最大负荷利用小时数.Pmin/Pmax=0.7。负荷同时率为0.83。(负荷年平均率为5%每年)
设计成果要求: 说明书应包括摘要、前言、目录、主变、设备选择、主变保护等内容,计算说明应包括负荷统计计算,短路电流计算,主变选择及各种电气设备的计算选择,设计中的一般图例。
1.一次设计,分期施工。(应满足今后10年内负荷供电需求。预计今后10年内的负荷增长率为5%每年)2.选择主变压器容量、型号、台数3.选择主接线方式4.选择断路器、隔离开关

本工程以750kV电压接入系统,本期建设2×660MW机组,750kV出线两回;电厂最终装机规模为2×660+2×1000MW,750kV最终为出线两回。主接线采用3/2接线方式,电厂750kV侧短路电流水平按50kA选择。
水洞沟电厂的起动/备用电源引自附近徐家庄330kV变电所110kV母线,采用装设设发电机出口断路器及一台小容量备用停机变方案,机组正常起动、停机电源由厂内750kV母线倒送,停机备用电源由停机变提供.
1.2 系统简介
1.2.1 电气主接线
根据电厂接入系统报告,本期2台660MW机组经发电机出口断路器、升压变压器接入厂内750kV升压站,750kV本期出线2回,接入银川东750kV变电所, 本期工程750kV配电装置采用敞开式布置方案,两机两变二回750kV出线采用一倍半断路器接线,设置两个完整串。
本工程两台机设一台有载调压双绕组停机变压器,容量为31.5MW。发电机出口装设断路器,机组正常起动、停机电源由厂内750kV母线倒送,停机备用电源由停机变提供。停机变电源引自徐家庄330kV变电所110kV母线。
1.2.2 电压互感器配置
每组750kV母线装设一组电压互感器;每回750kV出线装设一组电压互感器;每台机主变进线回路装设一组电压互感器;每台发电机出口回路装设三组电压互感器,其中两组为全绝缘,一组为半绝缘。
1.2.3 电流互感器配置:
发电机出线及中性点侧每相各配置套管CT 4只。
主变压器高压侧每相各配置套管CT 4只。中性点配置电流互感器2只。
每台750kV断路器每相各配置套管CT 8只。
高压厂用变压器高压侧每相配置套管CT 5只。
高压公用变压器高压侧每相配置套管CT 5只。
停机变压器高压侧每相配置套管CT 3 只。
1.2.4 避雷器配置
750kV进出线及二条母线上各装设避雷器一组;110kV进线电缆两侧装设避雷器二组,出线上装设避雷器一组。
每台发电机出口装设避雷器一组。
每台发电机出口断路器靠近主变侧装设避雷器一组。
1.2.5 750kV避雷器和电压互感器均不装设隔离开关。
1.2.6 各级电压中性点接地方式
发电机中性点经二次侧接电阻(带中间抽头)的单相变压器接地。
750kV系统为直接接地系统,三台单相变压器的中性点连接到一起死接地。110kV系统为有效接地系统,停机变压器的高压侧中性点经隔离开关接地。
1.2.7 厂用电系统
1.2.7.1 高压厂用电电压采用6kV一级电压,其中性点采用低电阻接地方式。
1.2.7.2 高压厂用电系统采用设置公用段方案
每台机设置一台容量为50/31.5-31.5MVA的有载调压高压厂用工作变压器(采用分裂绕组),和一台容量为25MVA的有载调压高压厂用公用变压器(采用双卷变压器)。厂高变及公用变的高压侧电源由本机组发电机和主变之间的封闭母线上支接。每台机组设2段6kV工作母线及一段6kV公用母线,单元机组负荷接在高压厂用工作变的6kV工作A、B段母线上,全厂公用负荷分接在两台机的高压厂用公用变的6kV公用A、B段母线上,互为备用及成对出现的高压厂用电动机及低压厂用变压器分别由不同6kV工作段上引接。
本工程设置一台容量为31.5MVA停机变压器, 停机变压器采用有载调压双卷变压器。停机变压器6kV侧通过共箱母线连接到四段6kV工作母线和两段6kV公用母线上作为备用停机电源。
停机变压器容量选择是按满足一台机正常停机所需容量进行选择。
本工程由于输煤系统高压电动机数量较多,而主厂房内6kV配电装置布置位置有限,因此在输煤综合楼设6kV输煤段。本工程设两段6kV输煤段,两段母线由两台机6kV公用段引接,并采用互为备用方式。输煤A、B段设备自投装置。
1.2.7.3 脱硫系统电气接线
本期工程脱硫系统采用EPC总包方式。
脱硫系统采用高、低压两级电压供电,6kV脱硫负荷由主厂房6kV母线段供电,380V脱硫负荷由脱硫岛内厂用二台低压变压器供电。脱硫岛保安电源由主厂房提供,每台机组一回。脱硫岛设110V直流分屏,其直流电源由主厂房直流系统提供,每台机组二回。
1.2.7.4 低压厂用电系统电压采用380/220V。
低压厂用电系统采用中性点直接接地方式,低压厂用母线为单母线接线。
每台机组在主厂房设汽机、锅炉动力配电中心,由2台1600 kVA汽机变,2台2500 kVA锅炉变供电,供本机组380V机炉辅机低压负荷。
每台机组设照明动力中心,由1台800 kVA照明变压器供电,两台机照明变压器互为备用。
两台机设一个公用动力中心,公用变压器容量为2000kVA,两台公用变压器互为备用。
本期不设专用检修变压器,每台机组设通风检修MCC。
每台机组设保安动力中心,每台机组设一台1250kW柴油发电机组。
辅助车间根据负荷分布情况设置380/220V动力中心,设置情况如下:
电除尘动力中心,每台炉设两台电除尘变压器,容量为2500kVA,设两段PC母线(装设备自投装置);设一台同容量电除尘专用备用变压器。
水处理动力中心,两台2500kVA变压器,互为备用,动力中心设两段母线。
输煤动力中心,设两台1600kVA变压器,互为备用,动力中心设两段母线。
翻车机动力中心,设两台1250kVA变压器,互为备用,动力中心设两段母线。
除灰动力中心,设两台2000kVA变压器,互为备用,动力中心设两段母线。
厂区动力中心,设两台630kVA变压器,互为备用,动力中心设两段母线。
主厂房电动机控制中心(MCC)根据负荷分散设置,成对的电动机分别由相应的两段MCC供电,单套辅机的电动机由双电源供电的MCC段供电。部分重要MCC段采用双电源自动切换。
辅助厂房电动机控制中心(MCC)根据负荷分散设置,采用双电源供电的MCC段供电。
容量为75kW以下的电动机及200kW及以下的静止负荷由MCC供电,75kW及以上的低压电动机和200kW以上的静止负荷由动力中心供电。
间冷塔负荷供电
间冷系统380V间冷塔负荷由每台机组间冷塔内380/220V MCC段供电,循环水泵房负荷由每台机组循环水泵房380/220V MCC段供电,电源取自水处理低压变压器。
1.2.7.5主厂房直流系统
每台机组装设三组蓄电池,其中一组220V动力蓄电池组,两组110V控制蓄电池组。
110V控制蓄电池组采用单母线分段接线;220V动力蓄电池组采用单母线接线,两台机组的220V动力蓄电池组经过电缆相互联络。
110V控制直流系统供控制、保护、测量及其他控制负荷。110V控制直流系统采用辐射网络供电方式,在各配电室设置直流分屏。
220V直流动力系统供事故照明,动力负荷和交流不停电电源等。
蓄电池组正常以浮充电方式运行。蓄电池型式均采用阀控免维护铅酸蓄电池。
110V控制用蓄电池配置:二组800Ah蓄电池组及二组相应的高频电源装置。高频电源模块采用N+2冗余配置。
220V动力用蓄电池配置:一组2000AH蓄电池组及一组相应的高频电源装置。高频电源模块采用N+2冗余配置。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-01-06
一.毕业设计的技术背景和设计依据
1. 变电所建设规模:
变电所容量:31.5WM
电压等级:110/10KV
出线回路数:110KV 2回架口线;10KV 8回架空线;
与变电所连电力系统短路容量1000MVA;
负荷情况:最大负荷30MW,最小负荷 15MW。
10千伏侧负荷情况表:Tmax=5600小时 COSø=0.85

用户名称 最大负荷(KW) 线路长度(KM) 回路数
水泥厂一 600 7 1
水泥厂二 420
陶瓷厂 650 8 1
针织厂 260 5 1
电线厂 380 4 1
制衣厂 300 6 1
医院 220 3 1
学校 200 3 1

远景发展:10千伏侧远景拟发展6回电缆出线,最大综合负荷18MW,功率因数0.85
2. 环境条件
年最高温度:42℃; 年最低温度:-8℃;年平均温度:25℃;海拔高度:150M;
土制:粘土;雷暴日:30日/年。
二.毕业设计的任务
1. 熟悉题目要求,查阅相关科技文献;
2. 主接线方案设计(包括方案论证与确定、技术经济分析等内容;)
3. 选择主变压器;
4. 短路电流计算;
5. 电气设备选择;
6. 配电装置设计;
7. 防雷保护设计;
8. 撰写设计说明书、绘制图纸。
三.毕业设计的主要内容、功能及技术指标
主要内容:
1. 确定主接线:根据设计任务书,分析原始资料与数据、列出技术上可能实现的2—3个方案,经过技术经济比较,确定最优方案;
2. 选择主变压器:选择变压器的容量、台数、型号等;
3. 短路电流计算:根据电气设备选择和继电保护整定的需要,选择短路计算点,绘制等值网络图,计算短路电流,并列表汇总;
4. 电气设备的选择:选择并效验断路器、隔离开关、电抗器、电流互感器、电压互感器、母线、电缆、避雷器等、选用设备的型号、数量汇总设备一览表;
5. 配电装置设计;
6. 防雷保护设计。
主要设计指标
1. 本设计的边点多电气部分应具有可靠性、灵活性、经济性、并能满足工程建设规模要求;
2. 变电所功率因数不低与0.9。
四.毕业设计提交成果
1. 设计说明书;
2. 图纸:①电气主接线图一张(1#图纸);②配电断面图(2#图纸);
第2个回答  2010-01-13
单台变压器:根据各回路数据求出总功率,根据总功率确定变压器容量并选择变压器,根据各回路数据计算电流确定个回路断路器、电缆等;
多台变压器,设联络开关:根据各回路数据计算总功率,平均到各变压器,确定容量并选择变压器,各回路电流计算,确定电缆、断路器等

具体自己做吧,毕竟以后工作了,可能就没这么好的学习机会了,相信你自己完成的过程中能学到许多东西。不要怕,一点一点设计。。。本回答被提问者采纳