变频器抗干扰的常用措施:
1、变频器的E端要与控制柜及电机的外壳相连,要接保安地,接地电阻应小于100Ω,可吸收突波干扰。
2、变频器的输入或输出端加装电感式磁环滤波器。以康沃变频器为例,平行并绕3-4圈,有助于抑制高次谐波(此方法简单易行,价格低廉)。若需进一步加强抗干扰效果,可选康沃变频器专用的符合EMC标准的滤波装置(康沃变频器使用手册有规格提供)。
3、上述磁环滤波器还可根据现场情况加绕在变频器控制信号端或模拟信号给定端的进线上。
4、装有变频器的电控柜中,动力线和信号线应分开穿管走线,金属软管应接地良好。
5、模拟信号线要选用屏蔽线,单端在变频器处接仿真地。
6、还可通过调整变频器的载频来改善干扰。频率越低,干扰越小,但电磁噪声越大。
7、RS485通讯口与上位机相连一定要采用光电隔离的传输方式,以提高通信系统的抗干扰性能。
8、外配计算机或仪器、仪表的供电要和变频器的动力装置供电分开,尽量避免共享一个内部变压器。
9、在受干扰的仪表设备方面也要进行独立屏蔽,市场上的温控器、PID调节器、PLC、传感器或变送器等仪表,都要加装金属屏蔽外壳并与保安地相连。必要时,可在此类仪表的电源进线端加装上述的电感式磁环滤波器。

你自己再斟酌下。不清楚你的具体情况。

参考资料:百度百科

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-05-29
ABB变频器干扰对一般计数器都有很强的干扰。
计数器一般采取输入信号端子对地接电容的方法,同时要考虑编码器在设备上安装的外壳与信号屏蔽线一般是接通的,外壳如果与电机外壳连接,则把强电接地和弱电接地连接到一起了,需要想办法将编码器外壳与设备本体绝缘隔离。
第2个回答  2010-02-19
一般处理措施为:
1、计数器信号线采用带屏蔽的双绞线,屏蔽层如果双端接地必须保证控制器和设备之间有足够大的接地线。
2、信号线与动力线尽可能远离,有可能动力线采用屏蔽电缆。
3、降低变频器调制频率
4、核查接地情况,采用星形,接地线尽可能短而粗