我是用MCGS和西门子PLC200来测压力变送器的输出量,现在就是MCGS与PLC连接的设置不对。

我是用MCGS和西门子PLC200来测压力变送器的输出量,可是MCGS里测到的数据一直是0,现在接线应该是没有问题的,就是MCGS与PLC连接的设置不对。希望前辈们给指指路,我是在实验室里自学的,现在旁边又找不到人可以问了,我的QQ:1147953676。加了QQ可以发文件给你们看,方便交流, 希望前辈们指点一下,非常感谢!

压力变送器是几线制的?
如果是两线制的 需要将24VDC的电压串接到变送器输出回路中,这样PLC才能读到数据。
而且S7-200的PLC模拟量输入每一个通道是3个点的 如果接两线制好像还需要把其中的两个点短接一下才行。
最后再确认一下变送器输出的是什么信号,是0-10V电压信号,还是4-20mA电流信号追问

能加一下你的QQ详细聊一下吗? 非常感谢!