1、水流指示器:监视管道内的水的流动情况,有水流动,通过监视模块报警。
2、压力开关:通常用于湿报阀,湿报阀动作,将报警的水流信号转换为电信号,通过系统联动水泵。
3、信号蝶阀:信号阀是控制分区的管道通道的启闭,安装信号反馈装置是为了避免人为关闭阀门导致系统不能正常。
扩展资料:
水流指示器、压力开关、信号蝶阀的工作原理介绍:
1、水流指示器:通过视窗观察液体、气体、蒸汽等介质的浑浊度且计量介质流动速度反应情况,是保障正常生产保证产品质量不可缺少的管道附件之一。
2、压力开关:采用高精度、高稳定性能的压力传感器和变送电路,再经专用 CPU模块化信号处理技术,实现对介质压力信号的检测、显示、报警和控制信号输出。
3、信号蝶阀:信号蝶阀由蜗轮蜗杆传动装置驱动转轴及蝶板旋转实现启闭和控制流量。
参考资料来源:百度百科-信号蝶阀
根据规范 6.3.1 除报警阀组控制的喷头只保护不超过防火分区面积的同层场所外,每个防火分区、每个楼层均应设水流指示器。
6.3.2 仓库内顶板下喷头与货架内喷头应分别设置水流指示器。
6.3.3 当水流指示器入口前设置控制阀时,应采用信号阀。
6.4.1 雨淋系统和防火分隔水幕,其水流报警装置宜采用压力开关。
6.4.2 应采用压力开关控制稳压泵,并应能调节启停压力。
也就是每个防火分区需要设置信号阀和水流指示器,信号阀是用来控制本分区的消防喷淋的,平时常开设置,只有维修或者是试验时候才会关闭,一旦关闭会反馈信号到控制室。一旦分区内喷头动作或者末端测试,水流指示器会动作,产生报警信号,反馈到控制室。而压力开关是持续喷头动作或者是放水,会导致报警阀压力开关动作,直接联动启动喷淋泵的。
本回答被网友采纳