10/0.4kv变电所的电气主接线有哪些形式?各适用什么场合

10/0.4kv变电所的电气主接线有哪些形式?各适用什么场合

  10/0.4kv变电所的电气主接线基本形式:

  (一)有母线接线

  1. 单母线接线

  所有电源进线和引出线都连接于同一组母线上。单母线接线适于出线回路少的小型变配电所,一般供三级负荷,两路电源进线的单母线可供二级负荷。

  2.分段单母线接线

  ①两路电源一用一备时,分段断路器接通运行。

  ②两路电源同时工作互为备用时,分段断路器则断开运行。

  3.双母线接线

  特点:

  每个回路经断路器和两组隔离开关分别接到两组母线上。

  应用:

  仅用于有大量一、二级负荷的大型变配电所。

  双母线接线

  (二)无母线的主接线

  线路-变压器组单元接线

  接线简单,设备少,经济性好,适于只有一台主变压器的小型变电所

  2.桥式接线

  能实现电源线路和变压器的充分利用。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-12-15
10/0.4kv变电所的电气主接线,10kV侧一般采用双母线、单母线分段、单母线接线;400V侧一般采用单母线或单母线分段的接线方式。容量比较大,比较重要的变电所10kV侧多采用双母线或单母线分段;400V侧多采用单母线分段的接线方式。容量比较小的变电所高低压侧均可以采用单母线方式。本回答被网友采纳