消防系统图怎么看

如题所述

  消防识图
  如果在系统图中有的器件,而在平面图中没有显示。那应该是图纸设计的问题。通过系统图,我们可以看出以下内容:
  1、此消防报警系统应该采用的是总线制。
  2、看你的系统图截图,从左到右分别是:1个带电话插孔的手动报警按钮;2台应急电源箱,箱内或者箱上分别各装有1个输入输出模块;最右边的是总线电话分机。这些消防工程量是都需要统计计算的。
  3、将系统图中的几种颜色的色做一下分类,粉色的线叫回路总线;绿色的是电源线;兰色的是电话线(红线框里的水平白线其实是和红线框外的水平兰线是一样的,只是设计绘图时的颜色选择的错误。这条线是给带电话插孔的手动报警按钮里的电话插孔去的电话线);黄色的是广播线。所有管线的工程量也是需要计算的。
  4、一般情况下,除了消防广播扬声器及消防总线电话分机,其它每个消防器件都要引入一条回路总线。如果有控制模块,还要引入一条电源线。如果是消火栓启泵按钮,那除了有回路总线外,还要有一条控制直启线(4芯)。
  5、消防总线电话分机,一般引入4~6根线,但它不需要引入回路总线。消防广播一般都会在广播回路的第一个扬声器旁安装一个切换模块,做为平时背景音乐和应急消防广播切换之用。如果有这个切换模块,需要向模块中引入电源线、回路总线以及广播线各一条。从模块只引出一根广播线进入后面的所有扬声器。
  6、在总线制中,关于消防控制器点位的计算,有下面一个基本的统计方法,不一定准确,可做为参考。计点的消防器件有:控制模块、信号模块、所有类型的探头、启泵按钮、消防电话(消防广播不计算点位,如果广播有一个切换模块,那只是这个模块计1点)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-06-18
在系统图上都有说明图例和穿线、用途、及敷设方式。看系统图从消防主机开始,看看引向楼层线的名称和规格,引出的类别大部分都是(电源、信号总线、电话线、消火栓启泵线、多线控制、485线等),然后看楼层多少,分支多少。如果每层面积大,每个分支必须有端子箱、隔离器,从一层分支水平方向从右到左开始查看,一般都是(烟感、温感、手报、消火栓按钮、声光报警、输入输出模块、输入模块、电话模块)主:广播模块和隔离器安装在端子箱就可以。每个设备下面都写着本
层数量是多少的。多线控制一般是地下泵房和屋顶风机重要设备单独连接。485线是气体灭火单独区域发现火灾反馈到主机的。基本上就这些。希望你能采纳本回答被网友采纳
第2个回答  2017-06-18
对照设计说明、图例、报警厂家设计手册等
相似回答