当锅炉缺水时应怎么紧急处理

如题所述

1

当锅炉发生轻微缺水事故时处理方法是:
减弱燃烧,
先减少燃
料,在减少鼓风,最后减少引风,并且缓慢地向锅炉给水,同时
迅速查明原因;并处理,待水位逐渐恢复到最低安全水位线以上
后,再恢复正常燃烧,先增加引风,再增加鼓风,最后增加燃料。

2

当锅炉发生严重缺水事故时,
必须紧急停炉,
立即停止燃烧和
送风,减少引风,
5
分钟后停止运行,关闭烟道挡板,关闭主气
阀,并且绝对禁止向锅炉进水。

在严重缺水情况下,不能向锅炉进水的原因是由于锅炉脱水部分
的受热面金属已过热,甚至烧红强度大大降低,若在此时进水,
过热金属先接触水的部分遇冷急剧收缩,而产生撕裂情况,在蒸
汽压力的作用下撕裂处将出现大大的破口,
汽水从破口处冲出来,
即造成重大事故。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-04-05

    当锅炉汽压正常,给水压力正常,汽包水位超过+75mm经判断确属满水时,立即查明原因

    若因给水自动失灵而影响水位时,立即改自动为手动,关小调整门减少给水。如水位继续升高,开启事故放水门放水。

    若汽包水位仍上升超过+100mm时关小或关闭给水门(停止给水时开省煤器再循环门),加强放水。

    根据汽温下降情况,关小或关闭减温水门,必要时开启过热器疏水门。

    如汽包水位超过水位计可见部分时,立即停炉关闭主汽门并通知电气、汽机,加强放水至汽包正常水位。因给水压力异常引起水位升高时,立即与汽机联系尽快恢复正常。

本回答被网友采纳
相似回答