高压线路灭火用什么

如题所述

问题一:高压线路发生火灾时,适合用什么种类的灭火器? 电气设备着火的情况下,建议还是”先断电在灭火“原则。 1、泡沫灭火器导电; 2、600伏以上电器火灾,二氧化碳灭火器会有电击穿现象;

问题二:高压线路发生火灾时不能用什么灭火器灭火 高压线路上起火不能采用水基型灭火器的。因为水基型灭火器会导电的,导致人体触电。
高压线路发生火灾可以采用干粉灭火器或者co2灭火器等隔绝、窒息灭火类型的灭火器以外,还可以采用消防沙等直接覆盖灭火的。需要首先进行断电然后进行灭火的。

问题三:高压电着火用什么灭火器? 高压电机房通常配备的是七氟丙烷气体灭火系统,因为七氟丙烷是一种无色、无味、不导电、不含水、无污染,不损害物质,灭火后现场不留任何痕迹的气体灭火剂。对臭氧层的损耗潜能值(ODP)为零,环保性能相对较好。
希望可以帮到你!

问题四:高压线能否用干粉灭火器灭火 是的,得用ABC干粉灭火器,电器火灾的专用没火气搜索京阳伟业安全查看没火气工作原理

问题五:高压线路发生火灾时 应迅速拉开隔离开关为什么错 因为发生火灾时很可能线路已经短路,隔离开关是不能带负荷或短路分闸的,那样会造成隔离开关弧光短路,扩大事故。
只能先断开断路器,再拉开隔离开关;

问题六:在高压线路上发生火灾时应采用相应绝缘等级的绝缘工具迅速拉开隔离开关,选择二氧化碳或者干粉灭火器对吗 错,应该先断开断路器,再拉开隔离开关,再灭火。

问题七:10kv以上的电气设备发生火灾用什么灭火器 二氧化碳、四氯化碳和干粉灭火器均可。
电器设备运行中着火时,必须先切断电源,再行扑灭。如果不能迅速断电,可使用二氧化碳、四氯化碳、1211灭火器或干粉灭火器等灭火器。使用时,必须保持足够的安全距离,对10kV及以下的设备,该距离不应小于40cm。
在扑救未切断电源的电气火灾时,则需使用以下几种灭火器:四氯化碳灭火器――对电气设备发生的火灾具有较好的灭火作用,四氯化碳不燃烧,也不导电。二氧化碳灭火器――最适合扑救电器及电子设备发生的火灾,二氧化碳没有腐蚀作用,不致损坏设备。干粉灭火器――它综合了四氯化碳和二氧化碳的长处,适用扑救电气火灾,灭火速度快。
注意绝对不能用酸碱或泡沫灭火器,因其灭火药液有导电性,手持灭火器的人员会触电。这种药液会强烈腐蚀电器设备,且事后不易清除。

问题八:如果是10kv或者35kv线路,如要带电灭火只能选择干粉灭火器.为什么 因为干粉是不导电的所以可以用于扑灭带电设备引起的火灾。另外二氧化碳灭火器也可以扑灭带电设备引起的火灾,但是限制在600伏以下。可以搜索京阳消防了解更多详细的消防知识。

问题九:高压灭火系统和低压灭火系统是什么 你说的是二氧化碳气体灭火系统,按工作与储存方式不同,分为高压和低压系统。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-03-31
电气设备的火灾主要是电气设备短路、过载等造成的火灾,属于E类火灾。根据《建筑灭火器配置设计规范》GB50140规定,E类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器,但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。卤代烷灭火器根据蒙特利尔公约协议书我国已禁止使用,目前干粉灭火器灭火后残留物对电器设备有一定的污损作用,最佳选择手提二氧化碳灭火器、手提七氟丙烷灭火器等洁净气体灭火器作为辅助灭火。
此外,根据《建筑设计防火规范》GB50016规定配电房是需要做气体自动灭火系统的,特别是高层建筑配电房是强制要求做气体自动灭火系统。通常配电房灭火系统应包含以下几个部分:烟感探测装置、温感探测装置、声光警铃报警装置、放气灯指示装置、气体灭火控制器、自动泄压阀、气体灭火装置。念海消防是苏州的,可以问问。
相似回答