关于建筑取样员的文章有哪些?

如题所述

建筑取样员率属于劳动部门发证

见证人员必须具备资格:

1.见证人员应是本工程建设单位常驻工地代表或监理单位监理人员。 

2.必须具备初级以上技术职称或高中以上学历具有建筑施工专业基本知识。

3.经培训考核合格,取得《见证人员证书》。

取样现场见证、监护

取样时,见证人员必须在现场进行旁站见证,有权要求取样按规范进行操作和要求施工企业取样人员出示“上岗证”。 见证人员在现场见证取样后必须对试样进行监护(如砼、砂浆试块制作后等须做标记)。

见证人员必须对试样送检

见证人员必须和施工企业取样人员一起将试样送至检测单位,且必须在检测委托单上签字,并出示《见证人员证》。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-03-11
一\附录
D.0.1 同条件养护试件的留置方式和取样数量,应符合下列要求:
1. 同条件养护试件所对应的结构构件或结构部位,应由监理(建设),施工等各方共同选定;
2. 对混凝土结构工程中的各混凝土强度等级,均应留置同条件养护试件;
3. 同一强度等级的同条件养护试件,其留置的数量应根据混凝土工程量和重要性确定,不宜少于10组,且不应少于3组;
E.0.1 钢筋保护层厚度检验的结构部位和构件数量,应符合下列要求:
1. 钢筋保护层厚度检验的结构部位,应由监理(建设),施工灯各方根据结构的重要性共同选定;
2. 对梁类、板类构件,应各抽取构件数量的2%且不少于5个构件进行检验;当有悬挑构件时,抽取的构件中悬挑梁类、板类构件所占比例均不宜少于50%。 二\ 原材料
7.2.1 水泥进场时应对其品种、级别、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查,并应对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验。
检查数量:按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥,袋装不超过200T,散装不超过500T为一批,每批抽样不少于一次。
7.2.2 用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样与试件留置应符合下列规定:
1. 每拌制100盘且不超过100M3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次;
2. 当一次连续浇筑超过1000M3时,同一配合比的混凝土每200M3取样不得少于一次;
3. 每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次;
4. 每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。
第一章 概述
见证取样送样的程序:
1.每项工程的取样和送检见证人员,由该工程的建设单位书面授权,委派在本工程现场的建设或监理人员1~2担任。1.
2.建设单位应向当地工程质量监督站和工程质量检测单位递交《见证人员授权证书》。授权证书应写明本受监工程现场委托的见证单位和见证人员姓名、持证号、简单履历(包括近期像片),以便工程质量监督站和检测单位检查核对。
1.施工企业-每项工程的取样人员不得少于2名,须持证上岗。施工企业取样人员在现场进行原材料取样和试块制作等时,见证人员必须在旁见证。
2.见证人员应对试样进行监护,并和施工企业取样人员一起将试样送至检测单位。
3.检测单位在接受委托检测任务时,须由送检单位填写委托单,见证人员应出示《见证人员证书》,并在检测委托单上签名。检测单位均须实施密码管理制度。
4.检测单位应在检测报告单上加盖“有见证检测”印章。发生试样不合格情况,应在24小时内通知当地工程质量监督站,并建立不合格项目台帐。
第二章 见证人员的基本要求和职责
一、见证人员必须具备资格:
三、见证人员必须对试样送检
见证人员必须和施工企业取样人员一起将试样送至检测单位,且必须在检测委托单上签字,并出示《见证人员证》。
四、见证人员对试样负法定责任
见证人员应遵守国家、省、市有关法规及行业技术规范、标准有关规定。在见证取样工作中要坚持原则、坚持标准、坚持实事求是。对不良现象要敢于抵制。见证人员对经见证取样试样的代表性、真实性负有法定责任。
第三章 常用建筑材料的质量检测
1.混凝土水灰比对抗渗性起决定作用,增大水灰比时,混凝土密实度低,其抗渗性变差。
2.碳化是混凝土的一项重要长期性能,它直接影响混凝土对钢筋的保护作用。
3.混凝土试样应在混凝土浇筑地点随机取样,取样频率应符合下列规定:
⑴每拌制100盘但不超过100M3的同配合比的混凝土,取样次数不得少于一次。
⑵每工作班拌制的同配合比的混凝土不足100盘时,其取样次数不得少于一次。
1.预拌混凝土(商品混凝土),除应在预拌混凝土厂内按规定留置试块外,商品混凝土运至施工现场后,还应根据《预拌混凝土》(GB14902-94)规定:
⑴用于交货检验的混凝土试样应在交货地点采取。每100M3相同配合比的混凝土,取样不得少于一次;一个工作班拌制的相同配合比的混凝土不足100M3时,取样也不得少于一次;当在一个分项工程中连续供应相同配合比的混凝土量大于1000M3时,其交货检验的试样为每200M3混凝土取样不得少于一次。
⑵用于出厂检验的混凝土试样应在搅拌地点采取,每100盘相同配合比的混凝土取样不得少于一次;每一工作班相同配合比的混凝土不足100盘时,取样亦不得少于一次。
⑶对于预拌混凝土拌合物的质量,每车应目测检查;混凝土坍落度检验的试样,每100M3相同配合比的混凝土取样检验不得少于一次,当一个工作班相同配合比的混凝土不足100M3时,取样也不得少于一次。
2.采用与构筑物或构件同条件养护的试件,成型后即应覆盖表面,试件的拆模时间可与实际构件的拆模时间相同,拆模后,试件仍需保持相同条件养护。
3.采用标养的试件成型后见证人员须做好标记,且应覆盖表面以防止水分蒸发,并应在温度为20±5℃情况下静置一昼夜至两昼夜,然后拆模,同时早试件顶面标注混凝土强度等级、使用部位、成型日期。
相同条件养护的试件成型后应覆盖表面。试件拆模时间可与实际构件的拆模时间相同,拆模后,试件仍需保持相同条件养护。
4.施工中取样进行砂浆实验时,其取样方法和原则按相应的施工验收规范执行。应在使用地点的砂浆槽、砂浆运送车或搅拌机出料口,至少从三个不同部位集取。所取试样的数量应多于实验用料的1~2倍。
5.砂浆抗压强度试块
⑴每一楼层或每250M3砌体中各种强度等级的砂浆,取样不少于一次;
⑵每台搅拌机搅拌的砂浆,取样不少于一次;
⑶每一工作班,取样不得少于一次;
A.砌砖砂浆、混合砂浆
向试模内一次注满砂浆,用捣棒(直径10MM,长350MM的钢棒,端部应磨圆)均匀由外向里螺旋方向插捣25次,为了防止低稠度砂浆插捣后可能留下洞孔,允许用油灰刀沿模壁插数次,使砂浆高出试模6~8MM。
B.砌石砂浆、水泥砂浆
当制作砌石砂浆试件时,试件用带底试模制作。砂浆分两层装入试模,每层均匀插捣12次。
9.取样规定
在料堆上取样时,取样部位应均匀分布。取样前先将取样部位表层铲除,然后各部位抽取大致相等的砂共8份,组成一组样品;
10.石的检测项目
对于石子,每验收批一般应检测颗粒级配、含泥量、泥块含量、针、片装颗粒含量、表观密度。对高强混凝土用石须检测压碎值指标(必要时也检测岩石抗压强度)。对重要工程或特殊工程应根据工程要求增加检测项目。
五、水泥
1.水泥运至施工现场后按同一水泥厂生产的同期出厂的同品种、同标号的水泥,以一次进场(厂)的同一出厂编号为一验收批数量,原则上每一验收批的总量不超过100T。
2.取样方法按GB12573进行。取样应有代表性,可连续取,亦可从20个以上不同部位等量样品。取样数量至少12KG。
六、砌墙砖
1.烧结多孔砖: 每5万块为一批,不足该数量时按一批计。强度检验的样品,从尺寸偏差和外观质量检查合格的样品中随机抽样法抽取共15块。其中抗压强度、抗折荷重检验各5块(备用5块)。
2.建筑用钢筋及焊接件的取样方法
⑴取样规则
钢筋应按批进行检查和验收,每批重量不大于60T。每批应由同厂、同炉号、同级别、同规格、同生产工艺、同进场时间的钢筋组成。
直条钢筋:每批直条钢筋应做2个拉伸实验,2个弯曲实验。用碳素结构钢验收的直条钢筋每批应做1个拉伸实验,1个弯曲实验。
盘条钢筋:每批盘条钢筋应做1个拉伸实验,2个弯曲实验。
⑵取样方法
拉伸和弯曲实验的试样可在每批材料中任选两根钢筋,从每根钢筋上任一端截去不少于500MM后再取两个试样,共四根。
A.切取样坯时,应防止因受热,加工硬化及变形而影响其力学及工艺性能。
B.用烧割法切取样坯时,从样坯切割线至试样边缘必须留有足够的加工余量,一般应不小于钢材的厚度或直径,但最小不得少于20MM。对厚度或直径大于60MM的钢材,其加工余量可根据双方协议适当减小。
3.钢筋闪光对焊接的力学性能实验包括拉伸和冷弯曲实验,应从每批成品装配能够切取6个试件,3个作拉伸,3个做冷弯曲实验。
4.在工厂焊接条件下,以300个同类型接头(同钢筋级别、同接头型式)为一批;在现场安装条件下,每一楼层中以300个同类型接头(同钢筋级别、同接头型式、同焊接位置)作为一批,不足300个时,仍作为一批。
5.防水材料的取样方法
将抽检的卷材进行规格和外观质量检验;在外观质量合格的前提下,每卷在距端部2500MM外截取1M长的卷材封扎,送检测定物理性能。
七、基础回填土
1.土的质量要求:
垫层质量检验:必须分层进行检验,每夯(压、振)实完一层,应及时检验该层的平均压实系数,当压实系数符合设计要求后,才能铺填上层。
2.土的取样方法:单独基础下垫层
A.柱基回填:抽取柱基总(个)数的10%,但不少于5个。B.基槽和管沟回填:每层按长度20~50M取样一组,但每层不少于一组。
C.基坑和室内回填:每层按100~500M2取样一组,但每层不少于一组。D.场地平整填方:每层按400~900M2取样一组,但每层不少于一组。
3.平开铝金窗和推拉铝金窗的综合性能:
综合性指标:①风压强度性能②空气渗透性能③雨水渗漏性能。外窗:对每一项物理性能检验,每一验收批抽取三樘试件。(P163)
根据内容编辑
第2个回答  2018-02-03
一\附录
