求助小区配电房噪音问题

如题所述

第1个回答  2019-09-06
1.配电房设备噪声多以低频噪声为主,而且配电设备会通过建筑传声,而低频噪声产生的原因就是设备振动,所以我们就对配电设备安装减振装置,在主体设备下面安装减振台,设备连接使用软性弹性连接等,降低振动传播。
2.通过对配电房隔音装修来解决噪声传播问题。在配电房墙壁上面安装吸音隔音材料,可以提高配电房墙壁的隔音和吸音性能,降低室内的噪声量。在天花板上面安装一些吸声体或者做隔音吸声吊顶。地面使用隔音减振垫。
3.配电房需要安装隔音窗或者消声百叶,并且还要在散热口安装通风消声器。
4.根据配电房噪声传播距离和噪声类型,可能会用到隔声屏障,在配电房和小区之间树立金属隔声屏障来阻挡配电房噪声通过空气传播到小区。本回答被提问者采纳
第2个回答  2017-06-03
配电房噪音来源可能不是来自变压器本体,因为你说原来配电房噪音不大,而变压器噪音突然变大的可能性较小。我分析,噪音来源可能来自变压器冷却风扇、配电房通风风机、电缆桥架盖板或配电柜面板振动、交流接触器振动、设备故障告警音响等原因,找电力维护单位进电房看一下就知道了,采取相应的处理措施不会太难。如果是变压器本体噪音超标的话处理起来就麻烦了,需要生产厂家处理。
第3个回答  2017-06-04
  配电房内主要声源为变压器,它的噪声由两部分组成:变压器本体噪声及辅助冷却装置噪声。本体噪声包括铁心、绕组、油箱(包括磁屏蔽等) 等产生的噪声。冷却装置噪声包括风扇和油泵噪声。变压器本体噪声以铁心噪声为主,铁心噪声的频谱范围通常在100~500Hz,属于低频噪声。变压器本体的振动通过绝缘油、管接头及装配零件等传递给冷却装置,使冷却装置的振动加剧,增大噪声的辐射。
  解决方案:
  将检修门更换为隔声门,保留检修必须的隔声观察窗,将不需开口的窗户全部封闭;
  将原消防及散热的排风风扇出口加装通风消声器;
  室内墙面及吊顶均做吸声处理;
  变压器和其他振动声源设置脚座阻尼弹簧减振器;有悬挂部分均采用弹簧吊架减振器;
  单台变压器或者室外变压器组可采用在外加装隔声罩的方式进行治理。
相似回答