220V的三根电线怎么接地线?

如题所述

220V的属于两相电,一般有3根进线(即:火线、零线、地线),颜色区分:火线——红色,零线——蓝色,地线——黄绿色。

①如果家庭进线有三根,那具体做法是:插板或者设备的接地端子与地线(黄绿色)相连;

②如果家庭进线只有火线和零线两根,那具体做法是:从建筑物引入接地母线,言简的说就是把插板或设备的接地端子与建筑物里面的钢筋连接(建筑物里面的钢筋也可以做地线)。

以上做法可以避免设备产生静电,避免设备因漏电产生安全事故!

所说的利用零线做重复接地,但是有两种情况要注意避免:

1、直接接地只能是接独立的接地体,不能与安全地线相连,否则会把电路中的电流引导到安全地线并连通到电器设备的外壳,当线路出现断线故障时引起人员触电。

2、如果线路中有漏电保护器,“重复接地”不能发生在漏电保护器后面,只能在漏电保护器前面接地,否则流进接地线的电流就会被认定为“漏电电流”而引发跳闸。

扩展资料:

由接地体和接地线组成。直接与土壤接触的金属导体称为接地体。电工设备需接地点与接地体连接的金属导体称为接地线。接地体可分为自然接地体和人工接地体两类。自然接地体有:

①埋在地下的自来水管及其他金属管道(液体燃料和易燃、易爆气体的管道除外);

②金属井管;

③建筑物和构筑物与大地接触的或水下的金属结构;

④建筑物的钢筋混凝土基础等。人工接地体可用垂直埋置的角钢、圆钢或钢管,以及水平埋置的圆钢、扁钢等。当土壤有强烈腐蚀性时,应将接地体表面镀锡或热镀锌,并适当加大截面。水平接地体一般可用直径为8~10毫米的圆钢。

垂直接地体的钢管长度一般为2~3米,钢管外径为35~50毫米,角钢尺寸一般为40×40×4或50×50×4毫米。人工接地体的顶端应埋入地表面下0.5~1.5米处。这个深度以下,土壤电导率受季节影响变动较小,接地电阻稳定,且不易遭受外力破坏。

参考资料来源:百度百科-接线

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-09-06
三根分别为零线,火线,地线,
地线接地。
相似回答