机房对温湿度的要求是怎么样的呢?

如题所述

1、 保持温度恒定(温度波动控制在241~2oC之内)。
2、 保持湿度恒定(相对湿度波动控制在50%5% RH之内)。
3、 空气洁净度0.5微米/升。即在每升的空气中,大于等于0.5微米的颗粒应小于18,000个。
4、 换气次数/小时30。即在给定的机房内,空调的风量和机房容积的比值大于30。
5、 机房正压10Pa。
6、 空调设备具备远程监控及来电自启动功能。