编码器的使用还是比较简单的,只要注意以下几点:
1、消防报警的电子编码器首先不是通用的,每个厂家的都不同。现在常见的有海湾、青鸟、福赛尔、利达等。要知道每个厂家的最大容量,编码不能超过容量数。不过按新的消防规范都不能超过200个。
2、编码器主要是用来给烟温、手报、模块等进行编码。
3、编码器上一般有写码和读码两个功能,分别对应是写码进设备和读取设备的编码。另外就是0-9这些数字键了。
4、要清楚设备上哪两个端子是接信号线的(这点很重要),用编码器的两个夹线钳夹住这两个端子,就可以对设备进行写码或读码了。
注意:有的编码器是需要输入三位数字编码的,如1号要按001三个数。
如有帮助请采纳!!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-12-04
  (1)电子编码器的使用
  消防子系统的单输入单输出模块、探测器、报警按钮等总线设备均需要编码,用到的编码工具为电子编码器,其结构示意图如图所示。
  电子编码器的功能结构示意图
  编码器可对探测器的地址码、设备类型、灵敏度进行设定,同时也可对模块的地址码、设备类型、输入设定参数等信息进行设定。
  编码前,将编码器连接线的一端插在编码器的总线插口内(如图3-9所示的3
处),另一端的两个夹子分别夹在探测器或模块的两根总线端子“Z1”,“Z2”(不分极性)上。开机(将图3-94所示的1处的开关打到“ON”的位置)后可对编码器做如下操作,实现各参数的写入设定。
  1)
读码
  按下“读码”键,液晶屏上将显示探测器或模块的已有地址编码,按“增大”键,将依次显示脉宽、年号、批次号、灵敏度、探测器类型号(对于不同的探测器和模块其显示内容有所不同);按“清除”键后,回到待机状态。
  如果读码失败,屏幕上将显示错误信息“E”,按“清除”键清除。
  2)
地址码的写入
  在待机状态,输入探测器或模块的地址编码,按下“编码”键,应显示符号“P”,表明编码完成,按“清除”键,则回到待机状态。
  3)
探测器灵敏度或模块输入设定参数的写入(此步骤只需了解,不建议操作,因相关参数在产品出厂前均已设置好)
  注意:为防止非专业人员误修改一些重要数据,编码器加有密码锁,开锁密码为“456”,加锁密码为“789”,请不要随便操作。
  (2)电子编码器编码设置
  1)
将电子编码器连接线的一端插在编码器的总线插口内,另一端的两个夹子分别夹在光电感烟探测器的两根总线端子“Z1”,“Z2”(不分极性)上。
  2)
将电子编码器的开关打到“ON”的位置,然后按下编码器上的“清除”键,让编码器回到待机状态,然后用编码器上的数字键输入“1”,再按下“编码”键,此时编码器若显示符号“P”,则表明编码完成;
  3)
按下编码器上的“清除”键,让编码器回到待机状态,然后按下编码器的“读码”键,此时液晶屏上将显示探测器的已有地址编码。