s13一630/|0变压器知道低压是20匝怎么算高压匝数
如题所述
举报该问题
推荐答案 2016-06-14
要算出高压线圈匝数,首先要搞清楚变压器高低线圈连接方式。
这种配电变压器低压线圈只有一种连接方式即星形连接方式( y接 ),高压线圈则有两种连接方式即三角形连接方式(D接)和星形连接方式(Y接),两种方式高压线圈电压不同。
高压为三角形连接:高压线圈匝数:10 * 20 /(0。4/√3) = 866匝
高压为星形连接:高压线圈匝数:10 * 20 /0。4 = 500匝
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/Y6RZGRZWR6YKGVYG36W.html
其他回答
第1个回答 2016-08-31
假定是10/0.4kV的配电变压器,高低压线圈之间的电压比是25倍。
现在变压器的联结组别基本上都是Dyn11.
按此推算高压线圈额定档位的匝数是20*25*1.732=866匝
第2个回答 2016-07-01
变压器的所有线圈是绕在一个闭合铁心上,穿过铁心各截面的磁通Φ相同。
U1/N1表示原边每匝线圈的感应电动势;
U2/N2表示副边每匝线圈的感应电动势;
感应电动势E=-dΦ/dt,既然铁心中磁通Φ相同,那么,每匝线圈的感应电动势就相同。因此,有:
U1/N1=U2/N2
稍作变形,得到:
U1/U2=N1/N2
因此需要知道电压比
第3个回答 2016-06-14
10000/400=25
25*20=500
相似回答
变压器s13
-50/10容量是多少?
答:
S13
: 三相
变压器
,13是设计序号,具有空载损耗低,空载电流低,噪声低的性能,节电效果显著,提高了电压质量和供电的可靠性,是有利于环保的绿色节能设备,为城乡电网技术改造工程中推广使用的最新产品。50:变压器容量50kVA /10:高压侧额定电压10kV 变压器带多少容量,要根据你使用的设备性质来核算,电阻性负...
s13一
400/10
变压器
安装价格?
答:
你要安装一台
S13
-400/10kva的
变压器
就不能仅仅考虑一台变压器的价格。还需要考虑从外线高压接火点到电房高压进线柜的电缆敷设,这段是根据现场实际情况确定长度和价格的,基本在300-500/米,还有就是电房土建和内部装修施工,以及配套的高压开关柜、低压开关柜系统,整个下来是一个相对复杂的工程量,...
变压器
参数 S11-M-250/10 250kVA 10+-5%-0.4KV Uk=0.4% D.yn11 分 ...
答:
B、额定电压(kV):变压器长时间运行时所能承受的工作电压.为适应电网电压变化的需要,
变压器高压
侧都有分接抽头,通过调整高压绕组
匝数
来调节低压侧输出电压.C、额定电流(A):变压器在额定容量下,允许长期通过的电流.D、空载损耗(kW): 当以额定频率的额定电压施加在一个绕组的端子上,其余绕组开路时所...
s13
-M-250/10
变压器
用吊芯检查吗?
答:
s13
-M-250/10
变压器
用吊芯检查呀!变压器安装前应做吊芯检查,做法应符合以下几点:(1)制造厂规定不检查器身者可以可不做吊芯检查。包括就地生产仅做短途运输的变压器,且在运输过程中有效监督,无紧急制动、剧烈振动、冲撞或严重颠簸等异常情况者。(2)吊芯检查应在气温不可低于0℃、芯子温度不低于...
大家正在搜
变压器s13是什么意思
变压器s13是什么型号
变压器s11与s13哪个贵
s13变压器用在什么场合
s13变压器技术参数
s13变压器空载参数
s13变压器是干式
s13与s15变压器的区别
s13型变压器
相关问题
我要维修一台100KVA的变压器 知道它的低压匝数单是我不知...
普通低压变压器的绕组匝数怎么计算?
S11变压器知道低压匝数怎么求高压.高压抽头是55匝,怎么求...
s13-m-630kva10+2*2.5%0.4kvdyn1...
变压器S13-315安装要点及功能介绍
630油浸室变压器型号是什么
新装s11-630/10/0.4变压器投运前要做哪些试验
变压器选S13-2500KVA什么意思