37KW电机星三角启动,100A漏电开关为什么会跳闸

星型启动的时候开关不会跳~三角运行的时候开关跳闸《时间继电器设定为10~20ms》
如果设定为20MS以上~电机就发热~过热保护动作~很郁闷~~!

不会是漏电跳闸,而是过流跳闸,主要是启动时间太短,10-20ms电机根本还没有动就转三角了,等于直接启动,5~8倍的启动电流100A的空气开关一定会跳闸。星星启动,三角运行接线的时候要注意相序,三个绕组六个接线点,在切换成角接的时候要保证每个绕组两端加两相电压。有时候不注意就会出现两个绕组两端是两相电,一个绕组两端是同一相电的情况。这样就相当于电机缺相工作,就会因为电流过大而跳闸。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-02-27
不会是漏电跳闸,而是过流跳闸,主要是启动时间太短,10-20ms电机根本还没有动就转三角了,等于直接启动,5~8倍的启动电流100A的空气开关一定会跳闸。37kW的电机100A的开关偏小了点,应该改长启动延时,至少要达到50%转速以上才能切换到三角。
第2个回答  2010-02-27
主要是100A的漏电开关的 过流系数小,我也遇到过 这种现象,换成100A的空气开关,或者换个大点的 漏电开关就 好了本回答被提问者采纳
第3个回答  2010-02-27
同意第二位老兄的,
电机启动时间短,启动电流回升过快,过流跳闸。
第4个回答  2010-02-27
同意一楼说法,调在5秒。一般转速达到额定转速50%~75%再换三角接法为佳。