怎么检测WinCC与PLC的通信状态

如题所述

PLC与WINCC通讯是否正常可以从以下几个方面检测:

1、观察WINCC人机界面中关于模拟量或者输入输出框中的数值是否为暗沉色,趋势在线是否显示“#”,如果显示为暗沉色或者显示“#”则说明通讯不正常。如下图所示:

请

2、使用WINCC自带的channel diagnosis,通信检测插件。

使用方法如下图:

在

此输入您的回答,每一次专业解答都将打造您的权威形象

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-08-25
1,测试硬件连接。电脑中使用ping命令测试硬件连接是否正常。

2,测试通讯是否建立。wincc项目激活后,进入变量管理界面,相应PLC前面有绿勾则表示通讯建立。 或者使用安装wincc时,开始菜单中的channel diagnosis工具,绿勾表示通讯建立。本回答被提问者和网友采纳