发电机出现零序电压如何处理

正常运行时发电机检测出零序电压60V,对发电机有何危害?应该如何处理?

零序电压的出现说明三相有不平衡情况出现。

首先,如果有条件,卸去负载,先精确测量看空载时发电机的三相电压平衡否,如果平衡,说明发电机本身没有问题。

其次,那就是说是外部线路上的问题,可能一,外接负载的线路有不对称接地情况出现,可能二,三相所带的负载本身就不平衡。后者可能性更大。只要使得负载三相平衡即可。

有一定的零序电压不会有大的危害,只要不是很高就问题不大。零序过高会有危害的,相电压和线电压就不是根号3的关系了。有可能线电压测起来没事,但是相电压已经高的严重了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-03-01
或者在三相负荷不平衡,或者是有一相对地有非金属性接地,所以发电机的中心点出现了电压。请检查