距离变压器300米带动15个35空调需要多少平米的电线?

如题所述

铝线电阻率0.0283
11KW 电流22A
导线长度800m
变压器端电压400V
末端允许电压372V
线与线电压降28V
单线压降14V
求单线电阻
R=U/I=14/22=0.6363欧姆
求铝线截面
S=PxL /R=0.0283x800 /0.6363=35平方
应采用平方铝线35平方。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-06-28
300米的距离没有超出变压器的功电半径,如果用三相四线的铜芯电缆可用4x 16平方,单根线可用10平方的,用单相220V,可以用25平方的铜芯电缆。