桁架雨棚结构,你知道怎么计算吗?

如题所述

载荷计算参数
雨棚计算,需要考虑荷载种类包括:雨棚结构自重dead,正负风压win1,win2,活荷载live。
地区:南京地面粗糙度:B类风压计算高度:5mDead:取0.4kpaLive:非上人,取0.5kpa;Win1:由于雨棚从建筑立面向外凸起,非独立构造,故需考虑正风压,取0.4kpa;Win2:经计算,负风压取1.19kpa。
雨棚构件参数
雨棚立柱:HN400*200*7*11雨棚支座9m跨主横梁:250*150*8mm方管雨棚悬挑梁:100*50*4mm方管雨棚拉杆:102*4mm圆管雨棚纵向联系梁:76*4mm圆管雨棚主横梁、悬挑梁桁架支撑:L50*5雨棚各构件之间通过焊接连接,拉杆与悬挑梁和主体结构用耳板螺栓铰接,立柱与基础铰接。
雨棚结构构件强度验算
立柱最大应力比为0.3861.0主横梁最大应力比为0.3141.0悬挑梁最大应力比为0.9321.0拉杆最大应力比为0.0771.0纵向联系梁最大应力比为0.4241.0
桁架斜撑最大应力比为0.3471.0
特别提醒:综上所述,雨棚结构构件的强度验算满足规范要求。
雨棚结构构件挠度验算
悬挑梁端部的最大挠度值为23.1mm3250/125=26.0mm
雨棚结构构件挠度验算
支座主横梁跨中挠度最大值为7.74mm9000/250=36mm综上所述,雨棚结构挠度验算满足规范要求。
支座主横梁替换(强度验算)
支座主横梁若不采用桁架形式,而采用直接单根型材,将支座主横梁换成500*200*8的方管,单独验算其强度和挠度
红色线框内表示代替桁架形式横梁的方管横梁
用方管代替后雨棚应力校核
方管主横梁最大应力比为0.2491.0
所以代替后,其强度满足规范要求。
支座主横梁替换(挠度验算)主横梁采用单根型材后,成为一个常规的弯剪构件,在横梁跨中出现最大弯矩,相应位置一并产生最大变形。
支座主横梁跨中挠度最大值为6.30mm9000/250=36mm
更多关于工程/服务/采购类的标书代写制作,提升中标率,您可以点击底部官网客服免费咨询:https://bid.lcyff.com/#/?source=bdzd
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答
大家正在搜