下列民用建筑安全疏散距离,符合规范要求的是( )。

A.位于高层医院病房楼两个安全出口之间的房间,其疏散门至最近的安全出口的直线距离为35m
B.位于多层教学楼(二级耐火等级)袋形走道两侧的房间,其疏散门至最近的安全出口的直线距离为22m
C.位于高层办公楼两个安全出口之间的房间,其疏散门至最近的安全出口直线距离为40m
D.独立建造的单层幼儿园,采用二级耐火等级建造,未设置自动灭火系统,位于两个安全出口之间的疏散门至最近的安全出口直线距离为30m
E.一级耐火等级的展览建筑,设置有自动喷水灭火系统,其房间最远点至最近安全出口的直线距离为35m

【答案】:B、C、E
高层医疗建筑病房部分,属于一类高层公共建筑,应设置自动灭火系统。位于高层医院病房楼两个安全出口之间的房间,其疏散门至最近的安全出口的直线距离为24m,设置自喷时24*1.25=30m,A 错误。二级耐火等级的幼儿园位于两个安全出口之间的疏散门至最近的安全出口直线距离为25m,D错误。