脚手架的立杆接头应怎样搭接?

如题所述

一、立杆的搭接方式
立杆接长时,除了顶层顶步可以使用搭接方式,其他各层各步的接头必须使用对接扣件连接。接头位置应错开,避免在同步内设置,同步内隔一个立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不应小于0.5米。各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3。立杆与大横杆必须用直角扣件扣紧,不得隔步设置或遗漏。
二、纵向水平杆(大横杆)的设置
纵向水平杆采用对接扣件交错连接。两根相邻纵向水平杆的接头不应设置在同步同跨内,相邻接头水平方向错开的距离不小于500毫米,各接头中心至最近主节点的距离不应大于纵距的1/3。同一排大横杆的水平偏差不应大于该片脚手架总长度的1/250,且不应大于50毫米。