c2o混凝土配合比立方比是什么?

如题所述

1立方c20混凝土配比为水泥:水:砂:碎石=1:0.51:1.562:2.898。

所谓混凝土施工配合比是指混凝土中各组成材料之间的比例关系。

调整步骤:设试验室配合比为:水泥:水:砂子:石子=1:x:y:z,现场砂子含水率为m,石子含水率为n,则施工配合比调整为: 1:(x-y*m-z*n):y*(1+m):z*(1+n)。

混凝土配合比设计是混凝土工程中很重要的一项工作,它直接影响到混凝土的顺利施工、混凝土工程的质量和混凝土工程的成本。

要求基本资料

(1)混凝土设计强度等级。

(2)工程特征(工程所处环境、结构断面、钢筋最小净距等)。

(3)水泥品种和强度等级。

(4)砂、石的种类规格、表观密度以及石子最大粒径。

(5)施工方法。

配合比计算

普通混凝土配合比计算书依据《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ55-2044(J64-2011正式版。

一、混凝土配制强度计算混凝土配制强度应按下式计算:

fcu,0≥fcu,k+1.645σ 其中:

σ——混凝土强度标准差(N/mm2)。取σ=5.00(N/mm2)。

fcu,0——混凝土配制强度(N/mm2)。

fcu,k——混凝土立方体抗压强度标准值(N/mm2),取fcu,k=20(N/mm2)。

经过计算得:fcu,0=20+1.645×5.00=28.23(N/mm2)。

二、水灰比计算混凝土水灰比按下式计算:

其中:σa,σb—— 回归系数,由于粗骨料为碎石,根据规程查表取σa=0.46,取σb=0.07;fce—— 水泥28d抗压强度实测值,取48.00(N/mm2);经过计算得:W/C=0.46×48.00/(28.23+0.46×0.07×48.00)=0.74。

三、用水量计算每立方米混凝土用水量的确定,应符合下列规定:

1.干硬性和朔性混凝土用水量的确定:

(1)水灰比在0.40~0.80范围时,根据粗骨料的品种,粒径及施工要求的混凝土拌合物稠度,其用水量按下两表选取:

(2)水灰比小于0.40的混凝土以及采用特殊成型工艺的混凝土用水量应通过试验确定。

2.流动性和大流动性混凝土的用水量宜按下列步骤计算:

(1)按上表中坍落度90mm的用水量为基础,按坍落度每增大20mm用水量增加5kg,计算出未掺外加剂时的混凝土的用水量。

(2)掺外加剂时的混凝土用水量可按下式计算:

其中:mwa——掺外加剂混凝土每立方米混凝土用水量(kg)。

mw0——未掺外加剂时的混凝土的用水量(kg)。

β——外加剂的减水率,取β=500%。

(3)外加剂的减水率应经试验确定。

混凝土水灰比计算值mwa=0.57×(1-500)=0.703 由于混凝土水灰比计算值=0.57,所以用水量取表中值 =195kg。

四、水泥用量计算每立方米混凝土的水泥用量可按下式计算:

经过计算,得mco=185.25/0.703=263.51kg。

五、粗骨料和细骨料用量的计算合理砂率按下表的确定:根据水灰比为0.703,粗骨料类型为:碎石,粗骨料粒径:20(mm),查上表,取合理砂率βs=34.5%。

粗骨料和细骨料用量的确定,采用体积法计算,计算公式如下:

其中:mgo——每立方米混凝土的基准粗骨料用量(kg)。

mso——每立方米混凝土的基准细骨料用量(kg)。

ρc——水泥密度(kg/m3),取3100.00(kg/m3。

ρg——粗骨料的表观密度(kg/m3),取2700.00(kg/m3)。

ρs——细骨料的表观密度(kg/m3),取2700.00(kg/m3)。

ρw——水密度(kg/m3),取1000(kg/m3)。

α——混凝土的含气量百分数,取α=1.00。

以上两式联立,解得 mgo=1290.38(kg),mso=679.67(kg)。

混凝土的基准配合比为: 水泥:砂:石子:水=264:680:1290:185。

或重量比为:水泥:砂:石子:水=1.00:2.58:4.9:0.7。